経験があまりなくて、この流れについて質問させてください。どなたか助けてください。 工場は甲種で、可燃性ガス探知器の選定(深セン特安、無錫グリーントン)ですが、どちらがコストパフォーマンスに優れているかわかりません。また、ファンの選定もあります。換気設備の設置には、どのような会社を探せばいいのでしょうか。達人にアドバイスをお願いします。
Reply #22018-12-18
甲種媒体のイソブタノールには、どの規格の可燃性ガス探知器が必要なのか、ご存知の方はいますか?
Reply #32018-12-18
可燃性ガス警報器は一種類しか見たことがなく、どれもCH4で校正されているようです。
Reply #42018-12-19
この投稿は最後に、艾孚特赵强によって2018年12月19日08:35に編集されました。無錫格林通の方が良いです。ファンは防爆要件を満たしていますが、より高い要件がある場合はSIL認証が必要です。設置業者には適切な資格が必要です
Reply #52018-12-21
上の方の兄弟たちの答えはすべて正しいです。可燃性ガス検知器の選定については、(深セン特安)でも(無錫グリーントン)でもどちらでも構いません。国産の可燃性ガス警報器はどれも性能が良く、私が使っているのは北京華徳製です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.