平衡流量計による高温媒体の測定の問題

2018-12-19View Original

Thread Content

条件1:媒体はコーキングガスで、操作圧力は3.12MPa(G)、操作温度は350℃。 条件2:平衡流量計、ルートバルブ、3バルブユニット、トランスミッターを使用して媒体の流量を測定し、一体型として出荷する。 条件3:ダブルフランジ式圧力取り出しは考慮しない。 お尋ねします:顧客の要求により、条件1、2、3のすべてを満たす必要がある場合、通常の差圧変換器のみを使用できます。差圧変換器が損傷するのを防ぐために、リング型バッファチューブを使用してもよろしいでしょうか?
Reply #22018-12-19
全く問題ありません。あなたは冬に凍ってしまう心配をしているのですか?
Reply #32018-12-19
針状バルブを取り付けることで、日常のメンテナンスが容易になります
Reply #42018-12-19
直管、断熱なし、トランスミッター上部に設置、自然冷却
Reply #52018-12-21
お願いです、バランス流量計のメーカーを推薦してください
Reply #62018-12-22
可能です。リング型バッファチューブを使って自然に冷却し、トランスミッターの上部に設置して断熱します。
Reply #72018-12-22
平衡流量計とは多孔孔板のことですよ。環状緩衝管を使っても問題ありません
Reply #82019-03-14
高温ガスには隔離バッファタンクを設置し、隔離液を加えてトランスミッターが高温で損傷するのを防ぐ必要があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.