私たちの装置で防爆配線管に水が入るという問題が多発しています。他に何か方法はありますか?底部に穴を開けて排水するという話もありますが、これを裏付ける具体的な規格はあるのでしょうか?皆様、どうぞ
Reply #22018-12-19
まず、なぜ水が入ってくるのかを調べることが、問題解決の鍵です
Reply #32018-12-19
施工のレベルが低く、管理スタッフの質も悪いとしか言えない。
Reply #42018-12-19
低点に自動排水機能を付けること、これは設置基準に記載されています
Reply #52018-12-19
湿潤な環境や、管内に凝縮水がたまりやすい場所では、その垂直部分の下部に排水型シールを設置するべきである。排水口は下方に設置すべきです。
Reply #62018-12-19
この投稿は最後にfeng*aosaによって2018-12-19 16:04に編集され、規範があります。 SH/T 3521-2013 石油化学計装工事施工技術規程
Reply #72018-12-19
重要なのは、なぜ水が入ってくるのかを突き止め、解決策を考えることです。
Reply #82018-12-19
まず、水が入ってくる元を塞ぎましょう。
Reply #92018-12-19
入線口に防爆用のセメントを使用して封じることができます。
Reply #102018-12-20
問題を解決するには塞ぐのではなく、流すことだ
Reply #112018-12-21
配線管に水が入ってしまった……。ヒヒヒヒヒ、楽しいね。:lol 他に方法がないから、小さなミミズを数匹捕まえて配線管の中に入れよう。オスとメスを一緒に入れて、ミミズに水を飲ませてあげるのだ。
Reply #122018-12-21
設置規格では、ハーネスケージの底部には排水口を設けること、配線管はブリッジ型ケースの側面から1/2以上の位置に開口部を設けることが求められている
Reply #132018-12-28
ありがとうございます、底に三通を取り付けました!
Reply #142018-12-28
穴を開けて三通のようなものを取り付けるしかない。機会があれば配管を変えた方がいい。それは、あなた方が頼んだ設置業者が専門的でないということを示しているだけです。配管の配置が非科学的だ。
Reply #152018-12-29
規格上、配管の出口はトランスミッターの入力口より25センチメートル低く設置する必要があり、配管の最も低い位置にはテーパー接続部を設けなければならない。プロジェクト建設段階における「三検四定」は非常に重要で、必ず自分でしっかりとチェックしなければならない
Reply #162019-02-25
根本的な問題を解決するには、早急に水が入ってくる原因を探し出さなければならない
Reply #172019-02-26
防爆管に水が入るなんて、どうしてでしょう?取り付け部が規格に適合していることを示していますが、この場合はやはり一度再取り付けし、接続部をやり直すのが最善です。そうでなければ、防爆には何の意味もない。
Reply #182019-02-27
現在の防爆用巻線管の品質はあまりにも悪く、ゴム材料が容易に老化してひび割れてしまいます。可能であれば全体を交換するのが最善です。防爆要件を満たす範囲でグランドプラグを交換し、ヴェイデミラーまたはフーメル製を推奨します。国産の接続部品を推奨しない理由は、まあ、ご存知の通りです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.