当社の現場タンクにはサーボ式液面計が使用されており、タンク内の媒体はホワイトオイルや芳香族で、常温・常圧です。操作室では浙江中控製のDCSシステムが使用されており、現在多くの貯蔵タンクで液面表示が頻繁に満杯まで跳ね上がり、その状態が数秒から数十秒続いた後に再び正常に戻ります(実際の貯蔵タンク内の液面は常に正常です)。この現象は、タンクへの石油の受け入れ・出荷時でも、受け入れ・出荷を行わない時でも発生し、発生間隔も不規則で、数分ごとに起こることもあれば、数時間おき、あるいは数日や十数日に一度ということもあります。どなたか詳しい方、原因を分析していただけませんか?サーボメータも交換し、ケーブルも再接続しました
この件について、原因を分析しても、それはただの推測で、全く役に立たない。 少し費用をかけて電源を改良し、純正の電源に交換すれば、バッチリです。
DCSキャビネットのアースとケーブルのシールド層のアース状態を確認し、アース抵抗を測定してください。また、液面計の電源が220VACなのか24VDCなのかも確認してください。
1 液位計ケーブルは電気動力ケーブルと一緒にトレイに入れていますか? 2 液位計信号ケーブルのシールドは片端接地されていますか? 3 液位計の電源はどこから供給されており、電源の品質はどうか?これらの問題はすべて確認が必要です
サーボ液面計はどこのものですか?写真はありますか?
隔離フェンスはありますか?あなたの言う状況だと、干渉が原因のはずです。サーボ液面計は主にインダクタンスによって動作します。電磁波や漏電の干渉にはあまり強くありません。やはりもっと検査しないと。どうしてもダメなら、コンフィグでフィルタリングを行うしかない。
このような問題は、DCS自体の問題であり、ソフトウェアをアップグレードする必要があります
この投稿は最後にhfrsによって2018-12-21 11:18に編集されました。なぜサーボを使うのですか?高いお金を払ってまで面倒な思いをするなんて。ドームタンクやフロートタンクなら、やはり鋼帯を使った方がいいですよ。
その鍵は電源の問題なのでしょうか?変えても無駄だ、それは本当に無駄遣いだ。。
では、接地抵抗は何オーム未満であるべきでしょうか?
電源に問題はないはずです。工場内ではどこも同じです。アースの状態については、現地で確認しなければなりません。私が持っている電源と計測器用ケーブルは同じブリッジボード上にあるものもあれば、そうでないものもありますが、このような現象はどこでも起こり得ます
遮断フェンスがある場合、ご返信ありがとうございます。現場ではやはり様々な原因を調査する必要があります
私のこのDCSは17年にようやく完成したので、アップグレードの必要はないでしょう
戻すわけじゃない、あなたのような作業条件なら鋼帯を使うべきだ。お金があってもそんな使い方はしない。
遮断ゲートを追加すると、干渉が原因のようです。DCSキャビネットのアースとケーブルのシールド層のアース状態を確認してください。
全部サーボ式レベル計を使ってるんだから、お金はもうトイレットペーパー代に消えちまったんだ。よくもまあ、小さな電源なんかを恐れて、無駄にお金を捨てるなんて へへ、お兄ちゃん、当ててみて。接地したり、遮断したり、遮断フェンスを設置したり、フィルターを付けたり、そういうのはもう何度も試されてるでしょう、、、そうでしょ? “「鍵」というのは、干渉の経路が見えず、適切な対策も打てないということですね。兄さんの推測では、電源を修正する以外には、もう道がなくなってしまうのではないでしょうか。 。
サーボ式液面計はDCSとどのように接続されているのでしょうか。サーボ式液面計が直接4-20mA信号をDCSに出力するのでしょうか、それとも中間に別の通信モジュールがあるのでしょうか。もし通信モジュールがある場合、その通信モジュールをアップグレードする必要があるのでしょうか。先日、当社で使用していたE+H製のレーダー式液面計で液面の急変という問題が発生しましたが、メーカーが来て通信モジュールをアップグレードしてくれたことで、問題は解決しました。 私服式の液面計については、当社ではEnraf製を使用しており、信号伝送はCIUを経由して行われます。現時点では、あなたが言及されたような問題には遭遇したことがありません。