DCSのタンク液面表示が頻繁に満杯まで跳ね上がるのは、なぜでしょうか?

2018-12-19View Original

Thread Content

当社の現場タンクにはサーボ式液面計が使用されており、タンク内の媒体はホワイトオイルや芳香族で、常温・常圧です。操作室では浙江中控製のDCSシステムが使用されており、現在多くの貯蔵タンクで液面表示が頻繁に満杯まで跳ね上がり、その状態が数秒から数十秒続いた後に再び正常に戻ります(実際の貯蔵タンク内の液面は常に正常です)。この現象は、タンクへの石油の受け入れ・出荷時でも、受け入れ・出荷を行わない時でも発生し、発生間隔も不規則で、数分ごとに起こることもあれば、数時間おき、あるいは数日や十数日に一度ということもあります。どなたか詳しい方、原因を分析していただけませんか?サーボメータも交換し、ケーブルも再接続しました
Reply #22018-12-20
この件について、原因を分析しても、それはただの推測で、全く役に立たない。 少し費用をかけて電源を改良し、純正の電源に交換すれば、バッチリです。
Reply #32018-12-20
DCSキャビネットのアースとケーブルのシールド層のアース状態を確認し、アース抵抗を測定してください。また、液面計の電源が220VACなのか24VDCなのかも確認してください。
Reply #42018-12-20
どうしてもダメなら、イソレーターを試してみて
Reply #52018-12-20
1 液位計ケーブルは電気動力ケーブルと一緒にトレイに入れていますか? 2 液位計信号ケーブルのシールドは片端接地されていますか? 3 液位計の電源はどこから供給されており、電源の品質はどうか?これらの問題はすべて確認が必要です
Reply #62018-12-20
サーボ液面計はどこのものですか?写真はありますか?
Reply #72018-12-20
隔離フェンスはありますか?あなたの言う状況だと、干渉が原因のはずです。サーボ液面計は主にインダクタンスによって動作します。電磁波や漏電の干渉にはあまり強くありません。やはりもっと検査しないと。どうしてもダメなら、コンフィグでフィルタリングを行うしかない。
Reply #82018-12-21
このような問題は、DCS自体の問題であり、ソフトウェアをアップグレードする必要があります
Reply #92018-12-21
この投稿は最後にhfrsによって2018-12-21 11:18に編集されました。なぜサーボを使うのですか?高いお金を払ってまで面倒な思いをするなんて。ドームタンクやフロートタンクなら、やはり鋼帯を使った方がいいですよ。
Reply #102018-12-21
その鍵は電源の問題なのでしょうか?変えても無駄だ、それは本当に無駄遣いだ。。
Reply #112018-12-21
では、接地抵抗は何オーム未満であるべきでしょうか?
Reply #122018-12-21
電源に問題はないはずです。工場内ではどこも同じです。アースの状態については、現地で確認しなければなりません。私が持っている電源と計測器用ケーブルは同じブリッジボード上にあるものもあれば、そうでないものもありますが、このような現象はどこでも起こり得ます
Reply #132018-12-21
遮断フェンスがある場合、ご返信ありがとうございます。現場ではやはり様々な原因を調査する必要があります
Reply #142018-12-21
私のこのDCSは17年にようやく完成したので、アップグレードの必要はないでしょう
Reply #152018-12-21
サーボ水位計はすべてオランダ製の854XTGです
Reply #162018-12-21
戻すわけじゃない、あなたのような作業条件なら鋼帯を使うべきだ。お金があってもそんな使い方はしない。
Reply #172018-12-22
遮断ゲートを追加すると、干渉が原因のようです。DCSキャビネットのアースとケーブルのシールド層のアース状態を確認してください。
Reply #182018-12-22
全部サーボ式レベル計を使ってるんだから、お金はもうトイレットペーパー代に消えちまったんだ。よくもまあ、小さな電源なんかを恐れて、無駄にお金を捨てるなんて へへ、お兄ちゃん、当ててみて。接地したり、遮断したり、遮断フェンスを設置したり、フィルターを付けたり、そういうのはもう何度も試されてるでしょう、、、そうでしょ? “「鍵」というのは、干渉の経路が見えず、適切な対策も打てないということですね。兄さんの推測では、電源を修正する以外には、もう道がなくなってしまうのではないでしょうか。 。
Reply #192018-12-23
サーボ式液面計はDCSとどのように接続されているのでしょうか。サーボ式液面計が直接4-20mA信号をDCSに出力するのでしょうか、それとも中間に別の通信モジュールがあるのでしょうか。もし通信モジュールがある場合、その通信モジュールをアップグレードする必要があるのでしょうか。先日、当社で使用していたE+H製のレーダー式液面計で液面の急変という問題が発生しましたが、メーカーが来て通信モジュールをアップグレードしてくれたことで、問題は解決しました。 私服式の液面計については、当社ではEnraf製を使用しており、信号伝送はCIUを経由して行われます。現時点では、あなたが言及されたような問題には遭遇したことがありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.