タンクの液面計連動における「3中2」、「2中2」とはどのように理解すればよいのでしょうか?三と二は液面信号を指すのか、それとも……

2018-12-20View Original

Thread Content

先輩の皆様に質問です。液面計のインターロックについてですが、「3中2」と「2中2」とはどういう意味でしょうか。3と2とは液面信号のことでしょうか、それとも液面計の台数のことでしょうか?そして、3対2および2対2の適用条件とは何か、どのような運転条件でタンクに3対2を設定するのか?
Reply #22018-12-20
3対2、前の「3」は同じパラメータを3つの送信機で測定した3つの値であり、「2」とは、これら3つの送信機から得られた3つの値のうち2つが連動条件を満たしていることを意味します。3対2、2対2、あるいは1対1の場合は、具体的な作業状況を分析して計算するものです。信頼性、耐障害性、安全性を十分に考慮する
Reply #32018-12-20
3対2とは、3つの計器で同時に高液位値を測定し、そのうち2つの計器の測定結果が連鎖条件を満たした場合にバルブを閉じる、と解釈してよいのでしょうか?
Reply #42018-12-20
三と二の指の信号数で、「独立した送信装置」が求められる。つまり、3つの液面計(液面スイッチ);   3つから2つを選ぶ方式と2つから2つを選ぶ方式の採用は、実際にはシステムの安全性と利用性を考慮したものです。   可用性とは、冗長構成の下で、あるシステムに障害が発生した場合でも、冗長システムが安全機能を維持しつつ、生産プロセスが中断しないようにする能力のことです。   安全性とは、いかなる潜在的な危険が発生した際にも、安全計装システムがプロセスを安全な状態に保つ能力のことです。   いわゆるフォールトセーフシステムとは、システム自体または関連する付属機器が故障した際に、制御対象の装置を安全な状態に戻すことができるものを指す。   自動制御の分野において、フォールトセーフを実現するとは、制御システム自体の故障を、プロセス装置の異常と同じように監視範囲に含めることである。   3つのうち2つを選び、故障が発生した場合、2/3の確率で信号は正しい(1/3の確率で信号は誤り);   2つのうち1つを選ぶが、障害が発生した場合、信号が正しい確率は1/2である(実際には信号は利用できない);   3対2は、生産プロセスの中断を防ぐ能力が2対2よりも高く(可用性が高い)。   3つのうち2つを選ぶが、故障が発生した場合、信号が間違っている確率は1/3である;   二択です。故障が発生した場合、100%故障があるということになります;   2対2方式では、信号が一致しない場合に即座に対策を講じてプロセスを安全な状態に保つことができ、安全性は3対2方式よりも高い(安全性が高い)。
Reply #52018-12-21
液面計のインターロック問題において、3対2および2対2とは、液面計のインターロックの安全レベルに基づいて設計されるもので、安全レベルが高い場合は3対2および2対2、あるいは3対1および2対1のいずれかで設計することができる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.