小型立式タンクの二重フランジ式差圧式液面計の取り付け位置は?

2018-12-22View Original

Thread Content

甲は、ダブルフランジ型差圧式液面計の2つの接続口を、立式タンクの上下のシールプレートにそれぞれ垂直に溶接するよう求めていますが、これでよいでしょうか?:'(
Reply #22018-12-22
みんなの偉大な方々、どうかこの弟を助けてください
Reply #32018-12-22
お金を払えばいい。。。フランジ接続を溶接するのに、何が難しいっていうの?。。。 怒らせちゃったな、もしかしたら接着剤を使って接続部をくっつければいいかもしれないぞ。ガガガガ。
Reply #42018-12-22
上側に問題はない; 下側は、媒体が非常に清潔でない限り、これを行わないでください。缶内の沈殿物がフランジを「固着」させてしまう。 必ず真下に取り付けなければならない場合は、短い立管を接続し、その立管に三通を取り付け、フランジを側面に設置します。立管の下部には凝縮水排出弁を設置できる。
Reply #52018-12-22
フランジにする必要がある場合、1と2の両方を見てきましたが、2番目のタイプはフランジの遷移部での応力が悪いです。どうしても避けられない時は、二番目のものを使ってください。 直径の80%の範囲で設定するのが最適です。
Reply #62018-12-23
ダメです。この要求は規格に合致しておらず、上下どちらでも不可です。タンクの側面の適切な位置に開口部を設け、短い接続部を溶接し、その後遮断弁を取り付け、さらに送信機用のフランジを取り付ける必要があります。
Reply #72018-12-23
具体的な規格基準をご提供いただけますか?私も資料を探しています
Reply #82019-03-08
根元のバルブを付けずに直接溶接すると、交換やメンテナンスが全くできない。発注者はそんなに経験がないのか?
Reply #92019-03-09
顧客たちが勝手な指示をして、問題が起きたらまたあなたたちに頼ってくるんだよ、はは
Reply #102019-03-09
みんな善意でやっているので、聞くかどうかは投稿者とあの発注者次第です。しかし、投稿者が説明している通りだと、確かにメンテナンスが大変です
Reply #112019-03-17
人はどうすればいいかと言われたら、その通りにやればいい。どうせ給料をもらってるんだから、何を恐れることがある?
Reply #122019-03-22
そんな風にすると交換しにくいですよね。トラブルが起きやすいので、やめた方がいいです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.