フィッシャーインテリジェントポジショナーの単体テスト

2018-12-25View Original

Thread Content

DCSはなく、24V電源と信号発生器、475ハンドヘルダーがあるが、通信調整のために配線をどのように接続すればよいか。
Reply #22018-12-25
信号発生器からアクティブな4~20mAの信号を出し、空気源を接続すれば475通信が可能になります
Reply #32019-03-12
直接電源を接続してハンドオペレーターを接ぐだけでよい。もし接続できない場合は、回路に250オームの抵抗を直列に接続することができる。
Reply #42019-03-13
トランスミッターでなければ250オームの抵抗は必要ないですよね?
Reply #52019-03-13
2階が正解です。信号発生器を使えば250Ωの抵抗なしでも通信できますが、24V電源を直接使う場合は250Ωの抵抗が必要です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.