Thread Content
シーメンスSIPART PS2インテリジェント電気バルブポジショナーの動作原理は、従来のポジショナーとは全く異なります。マイクロプロセッサを用いて、与えられた値と位置フィードバックを比較する。マイクロプロセッサが偏差を検出すると、5ステップのスイッチングプログラムを用いて圧電バルブを制御し、圧電バルブが駆動機構のエア室への空気流量を調整する。SIPART PS2が2線式接続を採用する場合、電源はすべて4-20mAの給定信号から供給されます。PROFIBUS(SIPART PS2 PA)バス信号からも電源を取得できる。 シーメンスSIPART PS2バルブポジショナーは、適切な取り付け部品を用いて直動式または角動式アクチュエータに固定され、アクチュエータの直線的または回転的な変位が取り付けられた部品によって検出され、剛性に接続された導電性プラスチック製ポテンショメータによって変換される。直動式アクチュエータに取り付けられた部品によって検出された角度誤差は自動的に補正される。マイクロプロセッサは、偏差(設定値Wと位置フィードバック信号X)の大きさと方向に基づいて、圧電バルブに電気制御指令を出力する。圧電バルブは制御指令を空気圧による変位の増分に変換し、制御偏差が大きい場合(高速領域)に作用する。ポジショナーは連続信号を出力する;制御偏差が小さい場合(低速域)、ポジショナの出力パルスは連続する;コントローラの偏差が非常に小さい場合(適応型または調整可能なデッドゾーン状態)、制御指令は出力されない。 http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140222293963.png SIPART PS2バルブポジショナの調整 yunrun.com.cn/product/ シーメンスSIPART PS2スマート電気式バルブポジショナの調整(初期化)は、大部分が自動的に行われます。初期化時に、マイクロプロセッサはアクチュエータのゼロ点、最大ストローク、作用方向、およびアクチュエータの位置決め速度を自動的に決定し、これらを用いて最小パルス時間とデッドゾーンを算出することで、制御を最適化します。SIPART PS2ポジショナーのボタンとLCDを使用して、空気圧アクチュエータを手動で操作できます。 ①ポジショナー、アクチュエータ、および調節バルブの監視・診断機能を備えたSIPART PS2(6DR5...)は、極値警報を選択した場合にアクチュエータや調節バルブの変化を検出して報告するなど、多くの監視機能を有しており、この診断情報は調節バルブやアクチュエータにとって重要です。 ②測定値(一部の極値は調整可能)の特定と監視を実現でき、内容は以下の通りです:◆ストロークの累計 ◆ストローク方向の変更回数 ◆アラームカウント ◆デッドゾーンの自己調整 ◆バルブの極限位置(例:バルブシートの摩耗) ◆最高/最低温度時の運転時間数(温度区分別) ◆圧電バルブの運転サイクル数 ◆バルブの位置決め時間 ◆アクチュエータの漏れ 新しいSIPART PS2インテリジェントバルブポジショナー、または長期間停電していたものの場合は、使用要件に合致するようにパラメータを再設定し初期化する必要があります。そうしないと、バルブポジショナーは正常に動作しません。 SIPART PS2バルブポジショナーのパラメータ設定 ①SIPART PS2バルブポジショナーに電源を入れると、以下のように表示されます: http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140203237838.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140204465171.png この時、上下のボタンを使ってアクチュエータを動かし、各終端位置まで移動させることで、機械装置が全調整範囲内で自由に動くかどうかを確認できます。直動式アクチュエータの場合、ロッドを水平位置にしたとき、ディスプレイにはP48.0からP52.0の間の値が表示されます。この場合でない場合は、ロッドが水平になり「P50.0」と表示されるまで、摩擦クランプユニットを調整してください。正確に言うと、この値に達すると、位置決め装置が測定できる変位はより正確になります。 注:1つ目の方向キーを下に押したまま、別の方向キーも同時に押すと、アクチュエータを素早く移動させることができます。 http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140027267649.png ②パラメータ1(アクチュエータの種類を選択) http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140034095728.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140038481482.png ③パラメータ2(アクチュエータの回転角度を選択) http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140045285752.png 注意:レバレッジスイッチの位置はポジショナーにとって非常に重要であり、このパラメータは必ずレバレッジスイッチの設定値と一致していなければなりません。 http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140051172660.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140058161643.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140101481790.png ④パラメータ3(バルブステムの範囲を示す) http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140107065158.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140110013111.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140113066992.png イニシャライズ処理が完了した後、計算される全ストローク量(mm単位)を知りたい場合は、この設定が必要です。そのために、ディスプレイ上で目盛り棒の駆動ピンの設定値と同じ値を選択する必要があります。 SIPART PS2スマート電気バルブ位置決め器の自動初期化 ⑤パラメータ4(自動初期化を示す) http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140116343804.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140119329713.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140122411477.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140125177817.png SIPART PS2バルブ位置決め器の初期化プロセスにおける5つのステップの具体的な意味は、上記の例を参照してください。この間、特に操作は必要ありません。もし何らかの段階で障害が発生した場合は、第3部の手順に従って対処してください。 注:初期化処理はアクチュエータによって異なり、15分間続くことがあります。 http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140138522520.png ⑥SIPART PS2バルブポジショナーの手動初期化 第1位置設定値の手動初期化: http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140150115144.png 第2位置設定値の手動初期化: 特に注意:手動初期化は、ごく限られた状況でのみ使用してください。ほとんどのアプリケーションでは、自動初期化を使用すればよいです。
そんなに複雑じゃないでしょう。角度ストロークのダイレクト進4、ワンキーで完了。ストロークを直接調整し、その後直接4に進めば、ワンキーで完了します。何度試しても効く。
時間が経つと忘れてしまうから、やはりHART設定に接続しておこう
教えていただきたいのですが、1、Pの後の数値はバルブ位置を意味していますか?2、初期化時に水平位置に合わせる必要がありますが、センサーで直接12mAに設定できますか?
あなたの意見に同意します。シーメンスのポジショナーは長年使っており、管轄区域内には数百台もあります。直行モードか角行モードを選んだら、4番目の項目に進み、長押しして5ステップの自己調整を行います。5ステップすべてを終えれば、ほぼ問題ありません。その過程でどこかの段階で進まなくなることがあり、説明書に従って適切な位置に調整した後、やっと5歩進めても、依然として問題が残っていることに気づくでしょう。バルブ位置のフィードバック表示値には誤差が生じます。シーメンスのポジショナーには、エア供給と位置フィードバックに少しでも問題が起きてはならないという大きな欠点があります。もしガス供給源に少しでも漏れがあると、位置決め装置は常に調整状態になり、バルブが微小に往復運動を繰り返し、位置決め装置からは絶えず排気音が聞こえます。位置フィードバックには小さな内六角の固定ボルトがあり、メンテナンス時にもこれに注意を払う必要があります。位置フィードバックが緩むと、バルブの位置も正確でなくなります。
説明がとても詳しく、共有してくれてありがとう。シーメンスの圧電バルブは壊れやすい。壊れなければとても使いやすい