DCSのプログラム周期は何に関連しているのか

2018-12-27View Original

Thread Content

DCSのプログラム周期はどのようなパラメータと関連していますか?DCS自体の制御ソフトウェアの応答時間、プログラムの長さですか?
Reply #22018-12-27
ユーザーの観点からはプログラム内で設定されたスキャン周期であり、メーカーの観点からはCPUの処理速度や記憶容量、冗長性などです
Reply #32018-12-27
プログラムの設定に関することで、何に使うかによって、どのようなプログラムを設定するかが変わります。:):):):)
Reply #42018-12-27
異なるメーカーのDCSの反応速度は異なり、プログラムによる制御順序も異なります。つまり、反応サイクルは各メーカーの製品によって決まるのです
Reply #52018-12-27
あなたが言うプログラム制御サイクルとはどのような定義なのかわかりませんが、シーメンスのシステムではプログラムのスキャンタイミングを自分で選択できます。つまり実行サイクルです。例えばスキャンサイクルが1秒だと、プログラムは1秒ごとに1回実行され、信号の変化が1秒以上続いた場合にのみプログラムが反応するということです。
Reply #62018-12-27
つまり、プログラムの設定周期に関係しているということですね?
Reply #72018-12-27
DCS制御カードの演算速度やプログラム自体の長さが影響を与え、一般的にDCSではユーザーが選択できるように複数のスキャンサイクルが設定されている。
Reply #82018-12-27
それはDCSに送信される信号の制御やフィードバック時間とも関係があるんでしょうね
Reply #92018-12-27
まず、達成可能な最速の周期はシステム自体に関連しています。輸入品は早く、国産品は少し遅い。 それから、もう少し遅く設定することができます。
Reply #102018-12-30
中控と利時はどちらも500ミリ秒のようですね。1ミリ秒にできたとしても意味がないと思います。信号がどんなに速くても、現場で動作が完了しなければ意味がありません。高速制御には役立ちます
Reply #112019-01-02
シーメンスでは、異なる割り込み(OBブロック)内で実装されます。これはプログラムの設定というよりも、コンフィギュレーション時にプログラムをどのOBに、またはどのスキャンサイクルに配置するかということです。プログラム内では通常制御しませんが、プログラム内から別のスキャンサイクルのOB内にあるプログラムを呼び出す場合は例外です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.