熱電対温度測定回路の校正

2018-12-27View Original

Thread Content

皆様、お助けください:熱電対による温度測定回路の校正についてです。現場の温度と制御室での冷端補正温度が異なります。現場からはミリボルト信号が送信されますが、この温度のミリボルト値は、現場の温度のミリボルト値を引くべきでしょうか、それとも制御室での冷端補正温度のミリボルト値を引くべきでしょうか?
Reply #22018-12-27
熱電対の熱起電力は、熱電対の作動端の両端の温度の差であり、熱電対の冷却端と作動端の両端の温度の差ではない;
Reply #32018-12-27
検証用温度回路では、補償の問題を考慮しなければならない。検証器を使って現場で回路のミリボルト信号を入力する際、その値は熱電対の校正表から得られるものであり、熱電対の校正表とは標準状態(0℃、101.325Kpa)で測定された電位値なので、室温における電位値を加える必要がある。これこそが回路の表示値となる。制御室で測定された電位値から室温の電位値を差し引くと、それが熱容器内の実際の温度となる。関連する熱電対による温度測定の原理についてもっと知れば、わかるでしょう。
Reply #42018-12-27
制御室の冷端補償温度のミリボルト値を差し引く
Reply #52018-12-27
問題の答えに「現場側の温度のミリボルト値を引く」と書かれているが、それは間違っているのでしょうか?
Reply #62018-12-27
補償導線を使用した場合、校正時には制御室の冷端補償温度のミリボルト値を差し引かなければならない。
Reply #72018-12-27
熱電対の校正表はt0 0℃で測定されます。toが0より大きい場合、センターコントロールのMV値は減少する。このときは追加でMV値を補償する必要がある。逆にtoが0より小さい場合、センターコントロールのMV値は大きくなりすぎる。このときは追加で負のMV値を補償する必要がある
Reply #82018-12-29
そこで測定したMV値から、その場所の環境温度を差し引きます。
Reply #92018-12-29
まず、制御室の温度に対応するミリボルト値を確認します。現場で制御室にミリボルト値を入力する際には、検証対象点のミリボルト値に制御室の温度に対応するミリボルト値を加えた合計値を、制御室の表示計器に入力します。そうすることで、制御室の計器に表示される温度が、検証対象点の温度値となります。
Reply #102019-03-22
正解:現場側の温度のミリボルト値を引く;制御室のミリボルト値は、セーフガードまたはカードによって自動的に補償される。
Reply #112019-03-28
熱電対による温度測定の原理からわかるように、補償導線を使用する場合、校正時には制御室内の冷端補償温度のミリボルト値を差し引く必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.