Thread Content
タイトル通り:電気 (モーター) 起動ボタンに関して、機器信号はどの電気回路に接続されており、どのように実装されていますか? 1. 二次始動回路に接続する必要がありますか?起動を許可するために何が使用されているか聞いてもいいですか? 2. 配電盤内にスタート ボタンを設置できるようにするためにハードウェアが関係していますか?ただのリレーですか?
一般に、大型モーターの場合は、開始信号を許可する必要があります。起動を許可するには、次のような特定の条件を満たす必要があります。:圧力、温度、液面、バルブ開度などこれらの状態は相互に関連しており、判断するには機器およびプロセスとの通信が必要です。ただし、常に制御ループに接続されています。このプロセスは中間リレーを使用して実装されます。許可された接点をケーブル経由で電気制御キャビネットに送信するだけで、残りは電気専門家によって完了されます。
まず、起動を許可するという意味がわかりません。誰が誰を許可しますか?電気的な許可は準備完了と呼ばれます。一般に、それらは自身の 2 次回路内の DCS にステータス信号を送信します。DCS に直接つながることはほとんどありません。計装の観点からは、インターロッキングと呼ぶことができます。本質は、二次回路の常閉点が DCS に導かれるということです。
1. 電気的許可はレディと呼ばれます。つまり、オンサイト/ローカルで、通常は独自の二次回路内にあります。オンサイト起動/停止またはリモート DCS 起動/停止。 2. DCS の DO 信号を介して配電スイッチ キャビネット内の 24V リレー コイルを制御し、電気 (モーター) の開始/停止ボタンを実現します。
この投稿は fjw3081585 によって 2019-5-20 08:43 に最終編集されました。起動信号は機器が通知するものです。始動許可は、機器から電気機器に与えられるポイントである必要があります。たとえば、潤滑油パイプライン内のすべての圧力が満たされると、DCS は電気系統に始動許可信号を送ります。高電圧キャビネットにより、電気側の始動ライトが点灯し、電気が始動できるようになります。機器の電気点ではないはずですよね? 私の理解では、プロセスによって与えられたいくつかのパラメーターが条件を満たした場合、DCS によって電気に与えられたいくつかの DI ポイント (機器の DCS に対して DI と呼ばれる) が電気の二次制御ループに送られるということです。そうして初めて、電気側のモーターが始動する条件を得ることができます。機器は電気を制御します。目標は、プロセスパラメータが満たされた場合にのみモーターを始動することです。例えば、大型のコンプレッサーでは起動前に潤滑油の検査が必要となります。合格したのは、潤滑油のメインパイプ上の 3 つの圧力発信器の検出です。連動する場合は3つ中2つだと記憶していますが、条件が揃った時のみ電気側にスタート信号が送られます。
これは配電盤内に配置されており、コンタクタ回路である必要があります。
これは、アクセスできるデバイスが少なすぎることによる制限です。機器に信号があるのは正しいです。一部の大型電気機器には、10,000 ボルトのモーターなど、独自の起動信号もあります。そしてReadyという名前があります。
レディ信号が電気回路から DCS に送られるというのは、転送スイッチがリモートの位置にあるという意味でしょうか?一般的に職人の間ではリモコンスイッチとも呼ばれます。
モーターまたはバルブの許容信号を大幅に超えるということは、機器が DCS/PLC にコマンドを送信して、遠隔からの開始および停止操作を可能にすることを意味します。ローカル/リモートスイッチは現場で実装されており、他の条件のいくつかの接点は現場で接続される場合があります。
いや、接触したことはないようですね。連動して始動できないのは計器だけではありません。電気も使用可能です。
中間リレーのコイルループ制御により、閉路リレーが閉成します。リレーが始動灯を吸収して点灯させ、閉路には開閉スイッチのブレークポイントのみを残します。
実際、この問題はそれほど複雑ではありません。簡単に理解すると、機器やプロセスの誤作動による機器の損傷や安全上の事故を引き起こす可能性のある誤操作や事故を防ぐためには、開始前にさまざまな条件や要件を満たす必要があるため、さまざまな構成が採用されるということです。安全性、プロセス、および機器の保護に対する要件が高くなるほど、オペレーターにフィードバックし、確認する必要がある点が多くなります。これらのポイントには、プロセス、装置、電気、機械、その他の関連専攻の要件が含まれます。一般に、装置が大きくなるほど、必要な装置も多くなり、複雑になります。