フランジ式圧力取り出し用標準孔板の問題

2018-12-28View Original

Thread Content

圧縮機入口のサージ防止用流量計は、フランジ式の圧力取り出し用スタンダードプレートを採用しており、初期設置時には圧力取り出し管が水平な位置に設置されていました。また、圧力導管が長すぎたため、冬期の運転時に負圧側で凝縮現象が発生し、その結果サージ防止バルブの流量がゼロになってしまいました。防喘弁が全開し、安定した運転に影響を与えます!フォーラムの皆様にお伺いします。この種の孔板の圧力取り出し口は、必ず90°または45°で取り付けなければならないのでしょうか?今のこの状況をどう挽回するか。隔離タンクを増やせば、この問題を完全に避けられるのでしょうか? 圧縮機入口配管の二次動溶接、難易度が高い!
Reply #22018-12-28
ガスの圧力取り出し孔は、原則として360°に設置できる。ただし、結露の可能性を考慮すると、45度以上で設置するのが良く、できれば垂直に設置するのが最適です。すでに水平に設置されているので問題はなく、電気ヒーターを追加するだけで解決できます。
Reply #32018-12-28
GB 50093には規定があります:
Reply #42018-12-28
凝縮タンクを増やす場合も、誘導管を切断して再溶接する必要があるけど、まずは配管を上に延ばしてからタンクを追加した方が、より安全だ。
Reply #52018-12-30
ごめんなさい。私が規範を間違えて覚えていたんです。凝縮を起こさない気体媒体の場合でも、このように取り付けることができます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.