ポジショナーの漏気

2018-12-28View Original

Thread Content

この投稿は、2018年12月28日13時52分にjzhwwdzによって最終的に編集されました。当社の多くの空気圧式調節バルブでは、画像にあるようなポジショナーが使用されており、各ポジショナーからはわずかな漏れ音がしますが、中には漏れ音がかなり大きいものもあります。なぜこの漏れ音がするのか、よくわかりません
Reply #22018-12-28
これはメトロックスのインテリジェントバルブポジショナーです。マイクロプロセッサがバルブの位置を検出した後、設定値と比較し、その信号を圧電バルブに送って空気式スライドバルブやエアーアンプを制御し、バルブを駆動するのに十分な空気供給を絶え間なく行います。ですから、ポジショナーに近づくと気流の音が聞こえます。通常はこのようです。漏れるケースもあり、確かに音が大きいです。
Reply #32018-12-28
これの説明書はありますか?ずっと探したけど見つかりません
Reply #42018-12-28
漏気には多くの問題がありますが、そのほとんどは位置決め装置自体の問題ではありません。
Reply #52018-12-29
この投稿は最後にjzhwwdzによって2018-12-29 09:08に編集されました。ご返答ありがとうございます。この位置決め装置はスマートではないはずだ。DCSがどの開度に設定しても、現場はその通りに動き、ポジショナーにはマイクロプロセッサがない。また、気流の音がするときは、これらのバルブはすべて閉じた状態になっていますが、そのときもこのような状況が起こりますか?
Reply #62018-12-30
どういたしまして。スマートポジショナーでなくても、このような現象は起こります。機械式のものはノズル遮板の背圧を測定し、中央位置にあるとき、ノズルからは常に空気が噴出します。磁気モーターは4~20mAの信号を受け取り、検出機構が不均衡なトルクを検知すると、シャッターパネルを動かします。平衡状態に達すると、シャッターは動きを止めます。ガス源が調節バルブの膜室に送られ、所定の位置に到達する。
Reply #72019-03-13
機械式のポジショナーは主にアンプからの漏れガスが原因で、これは正常な現象です。バルブ位置を正常に維持する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.