図に示すように、図中の遮断弁は検出計器と連動しており、酸素濃度が高くなると遮断弁が開きます。では、システム内の酸素濃度が高くなっていないものの、前段システムの圧力が高すぎる場合、遮断弁を通じて圧力を逃がす必要がありますが、DCSからこの遮断弁を手動で開けることはできますか?大神に助けを!!!
Reply #22018-12-29
この投稿は最後にbfdlwolfによって2018-12-29 09:06に編集されました。画像にはSISシステムへのアクセスが表示されていません。DCS内にソフトスイッチを設定し、そのソフトスイッチを通じてDCS上で手動でそのバルブを開くことができます。
Reply #32018-12-29
図面の論理関係を見ると、これはSIS連鎖ではなく、DCS連鎖の場合、制御対象のバルブはDCSを通じて開閉が可能なので、このバルブを使って減圧することも実現できます
Reply #42018-12-29
この一般的な論理なら実現可能だ。もう一度、しっかり確認してみてください。
Reply #52018-12-29
電磁弁の切り替えはすべてリレー信号によって行われ、酸素濃度分析装置の出力であれ電磁弁の入力であれ、制御が可能です。
Reply #62019-01-11
手動で開くことができます。DCSの画面でHS-Oを2つ、HS-Cを1つ作ればいいです。 あるいは、圧力信号と酸素濃度信号を2oo1論理で処理し、遮断弁を開くこともできます。
Reply #72019-03-01
手動で圧力を抜くことができるはずです。工程部門や設計院に確認した方が良いでしょう
Reply #82019-03-01
肯定形なら可能です。どんな論理保護にも、投入と切り離しの機能があります。機械は完全に信頼できるわけではないので、手動制御が最終手段です。これに対して、別のロジックを考えることができます。あまり使用しない場合は、この保護連動機能を解除し、手動でバルブを開けて圧力が正常になったらバルブを閉じ、最後に再び連動保護を作動させます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.