HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

熱抵抗の中間線が切れた

2018-12-29View Original

Thread Content

現場には3線式のサーミスタが2つあり、誰かが中央の線を切ってしまったようです。この場合、サーミスタから来る6本の線と中央制御室から来る6本の線を、どうやって対応させればよいのでしょうか?センターコントロールから来た3本の線の抵抗値は、それぞれabが1.8k、acが1.8k、bcが1.5kでした。抵抗値はそれぞれab103がAC103、BCが数オームです。この場合、公共端子a同士を接続すれば、他のbcは任意に接続してもいいのでしょうか?
Reply #22018-12-29
2つの温度測定ポイントである以上、まず抵抗値を測定しましょう。温度が変わると抵抗値も変わりますので、まずサーミスタ側の6本の線を分けてから、短絡の有無を測定します。次に、コントロールユニット側の6本の線を2組に分けます
Reply #32018-12-29
まず、現場にある一方の熱抵抗の3本の線を短絡し、もう一方の熱抵抗の3本の線は開放状態にします。制御装置側でも同様に3本を短絡し、3本を開放状態にすることで、対応する熱抵抗と制御装置の線の組み合わせが分かります。導線の色から接続方法がわかり、色が同じであれば2本の線を短絡して測定すればよいです.....
Reply #42018-12-29
2つの方法があります。1つ目は色に基づいて配線する方法、2つ目は色が同じ場合に線をそれぞれ短絡させ、マルチメーターで通断を測定して対応する線を見つけ出し、接続すればOKです
Reply #52018-12-30
6本の線を3つずつ2組に分けることはできますか?熱抵抗の短絡は大丈夫です、ゆっくり試してみてください。
Reply #62018-12-31
まず、現場の一方にあるサーミスタの3本の線を短絡し、もう一方のサーミスタの3本の線は開放状態にします。そしてマルチメーターを使って、それぞれの温度測定ポイントの通断を測定します。次に、DCSキャビネットにあるものも同様に3本を短絡し、3本を開放状態にして、マルチメーターで通断を測定することで、目的のものが見つかります。
Reply #72018-12-31
3線式の熱抵抗は、標準的な接続方法では2本が赤色で1本が白色のワイヤーとなっているため、これを区別すれば探しやすくなります。 赤いものを2本見つけ、抵抗値が約0になっていればそれが1組です。この組と別の白いもので抵抗値を測定し、100オーム以上だったらそれがサーミスタのリード線です。 1つの熱抵抗のリード線を見つけたら、もう1組の2赤1白のものが別の熱抵抗のものです。 次に、センターコントロールと接続されます。
Reply #82018-12-31
2つの配線を正確に識別するために、以下の手順に従って行うことができます。1、センターコントロールモジュール上の熱抵抗の配線を1組外し、それらを2つずつ短絡してテストすることで、そのうちの1組の熱抵抗を特定できます。残りの3本の線が、もう一組の熱抵抗の接続線です。位番と測定名が対応していればよいです。2、2つの線をはっきり区別し、線の確認が終わったら、途中で切れている部分を一対一に正しく接続し、同時に絶縁処理を行う。3、制御室で2組の抵抗値を正しく測定したら、モジュールを接続してください。2つのグループの温度が近い場合は、切断部で現場の温度センサーに接続して校正を行うこともでき、確実に誤りがないようにできます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.