先輩方、最近部下としてDCSの改造プロジェクトを受けており、そこではDCSとPLCの通信に関する問題があります。私としては、PLCからOPCソフトウェアを通じてDCSにデータを送信したいと考えていますが、具体的な通信の流れや必要な機器についてはまだよく分かっていません。どうぞ先輩方に謙虚にご相談させていただきたく、心より感謝申し上げます!
では、彼らの間の通信はどのように送信され、どのような機器が必要でしょうか?
では、彼らの間の通信はどのように送信され、どのような機器が必要でしょうか?
では、彼らの間の通信はどのように送信され、どのような機器が必要でしょうか?
私の経験上、コンピューター1台と、OPCソフトウェア1セット、コンフィグレーションソフトウェア1セットが必要です。 コンフィグレーションソフトウェアを介してPLCのデータを取得し、OPCソフトウェアを中間ブリッジとして相互通信を担わせます。 もちろん、イントラネット内でVPNネットワークを実現する必要もあります。外部ネットワークを経由する場合は固定IPが必要で、仮想VPNサーバーを構築するとなると、さらに複雑になります
OPCとは、上位機を介してデータが転送されるもので、PLCとDSCの両方に同時に接続できるOPCサーバーが1台あればよく、その他はすべてソフトウェアによる設定作業です。
以前に行ったプロジェクトは距離が遠く、光ファイバー通信を使用していました。参考になるのは:DCSとPLCの通信、PLCからDCSへのデータ転送です。(DCS、PLC)それぞれにスイッチを1台ずつ設置し、光ケーブルで接続し、DCS側の通信ソフトウェアをインストールして受信設定を行います。
DCSとPLCの通信については、個人的にはDCSやPLCのメーカーに相談したり、メーカーが提供する通信プロトコルに関する資料を確認したりする必要があると思います。それは、メーカーやプロジェクトの実情に応じて決めるべきです。 部門には経験豊富な先輩教師がいるはずなので、積極的に相談すべきです。
なぜ余分にOPCを追加するのか。他の役割もあるのですか?? 今、PLCと通信できないDCSはどこにあるのでしょうか?
485通信ケーブルを介して通信カードをDCSに接続し表示する
特別な機器は必要ありません。両端がコンピュータであれば、それぞれにOPCソフトウェアをインストールし、一方をクライアント側、もう一方をサーバー側として、ネットワークケーブルを通じてデータを転送することができます。クライアントには監視機能のみがあります。DCSとPLCを直接接続する場合は、かなり大変です。ネットワークケーブルに加えて、DCSが必要なメーカーは設定プログラムに対応するソフトウェアをインストールして調整を行う必要があります。
この投稿は最後にsayhaloによって2019-3-5 16:45に編集されました。あなたのシステムやPLCが何かを見てみてください。私が使っていたのは通信カードを直接使い、485インターフェースを利用するもので、どのプロトコルが使われているか確認すればいいだけです。そんなに複雑ではありません
OPCを使ってこのような接続を行ったことはありません。当社のやり方としては、PLCが1台の場合は、DCSの通信カードと通常の485通信線を使ったModbus-RTUで直接接続します。複数台ある場合は、シリアルサーバーを介してDCSのネットワークキャビネットに接続します。
必要なのはOPC通信です。あなた方はMODBUSを使っているが、OPC通信はマイクロソフトの機能に基づいており、コンピュータの物理層を利用して直接データを取得するものです。そのため、DCSやPLCの上位機にこの機能が搭載されている必要があります。DCSはサーバーとして設定し、PLCはクライアントとして設定します。詳細については、DCSやPLCのメーカーに問い合わせる必要があります。インターネット上にも設定手順がありますが、メーカーごとにデータを読み取るためには専用のソフトウェアが必要であり、技術サポートもメーカーから得る必要があります。OPCは上位機同士の通信で、通信カードとは関係ありません(それは下位機です)
PLC/DC間に論理的な制御関係がある場合はOPCを使用せず、直接対応するプログラムを修正すればよい。プロトコルについては、DCSとPLCの両方でサポートされている制御用プロトコルを使用する
システムによって異なります。私がPKSシステムを作ったときは、まずDCOMの設定を行い、DCS内のQUICK BUILDERでポイントを追加して、サーバーを設定しました。