シングルフランジ式液面計の問題

2019-01-04View Original

Thread Content

シングルフランジ式の液面計で、インジケーターは0%を表示しているが、出力電流は4.15mAです。測定範囲の上下限は0~50KPaに設定されており、リセット操作やD/A校正を行っても結果は変わりません。回路基板全体を交換しても同じ結果です。どなたか、問題の原因について教えていただけませんか?センサーの問題でしょうか?
Reply #22019-01-04
回路基板を交換したら意味がないのか?4.15という電流値はどうやって得られたのですか?マルチメーター?ハンドコントローラー?他の面も調べてみましょう。
Reply #32019-01-04
もし間違っていなければ、ハンドコントローラーには出力を調整するオプションがあり、液面計のダイアフラムに負荷がかからないようにしながら出力調整を行うことができます。
Reply #42019-01-04
接液フランジは取り外されておらず大気と通じているため、容器内には一定の圧力が残っている。新しいものですか、それとも既に使われているものですか。お住まいの地域の標高は1000メートルを超えていますか。使用時の温度は?
Reply #52019-01-04
あなたのマルチメーターが壊れているとは考えにくいですよね?出力電流はセンサーと無関係です。
Reply #62019-01-05
2台のマルチメーターを使って、他の液面計の電流と圧力を測定したところ、一致しました。
Reply #72019-01-05
液面計は全体が外され、大気に向けられている。
Reply #82019-01-05
ハンドルの表示は4mAですが、マルチメーターで測定すると4.15mAになります。取り外した後、計器の針が0%を示したため、中央制御装置の表示が0ではないことに気づき、この問題に気付きました。
Reply #92019-01-05
マルチメーターにも誤差はあります。センターコントロールの表示がゼロでないのは、セーフガードやカードに誤差があるからでしょうか
Reply #102019-01-05
ハンドヘルドコントローラーに表示される電流は、HARTを介して圧力変換器の内部信号を読み取ることで得られます。したがって、これによりセンサーと回路基板に問題はないと判断できる。問題は電流出力モジュールにあります。どのブランドのプレッシャーチェンジャーかわかりません。ヨコガワの電流出力モジュールはケースに溶接されている。
Reply #112019-01-06
ロスモントの、後ろの接続端子モジュールは単に電力供給用なだけでしょう。計器部の回路基板を全部交換してもダメでした。
Reply #122019-01-06
そうすべきではない。他のメーターは4mAなので、誤差が大きいマルチメーターは使わない。
Reply #132019-01-06
違います。後ろの端子台は4-20MA電流変換器です。雷撃などの要因で容易に損傷し、出力電流が不正確になる。別のものに変えればOKです。信じられないなら、良い送信機に交換して試してみてください。ネジは2本です。2本のピンを挿すときは、壊さないように注意してください。この商品は購入するのが結構面倒で、最初はずいぶん探した末にやっと売っているところを見つけました。
Reply #142019-01-06
ロスモントの緩みモジュールが壊れているかもしれません。以前、圧力センサーでも同じ問題がありましたが、緩みモジュールを交換すると問題なくなりました
Reply #152019-01-06
DCSの設定は4-20MAに対応する0-100%ですか?DCSの設定を確認してみてください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.