補償導線の途中に接続箱があると測定に影響しますか?

2019-01-05View Original

Thread Content

ケーブルを節約するために接続箱の使用を検討しており、接続箱の前後には補償ケーブルがありますが、この場合接続箱内の材料が測定結果に影響を与える可能性はありますか?中間導体の法則によれば、接続箱の材料の前後の温度が同じであれば影響はないはずですが、この説明は正しいでしょうか?関連する例や関連する接続箱製品はありますか?
Reply #22019-01-05
補償導線の中間接続部は理論上、測定に影響しない; 実際、補償導線の接続部が湿気を帯びたり錆びたりすると、測定に影響を与える可能性があります(湿気や錆が発生すると、接続部で原電池のような化学反応が起こり、熱電対の理論ではこの要因は考慮されていません); したがって、施工規範では補償導線の途中に接続部を設けることは許されていないが、設計規範では接続箱の使用が認められている。これは、接続部を規格化し、点検や修理を容易にし、記録を残すためである。 少量の接続部には電気用防爆ジャックを使用し、入線部は防爆グランドプラグに交換し、ハーネス内に水滴がない場所で接続する; 量が多い場合は、ケーブルを適切な位置の配線箱に導くのが最善です。
Reply #32019-01-05
この温度点に対する精度がどれくらい高いか次第です。2つの接続点の抵抗を完全に同じにするのは非常に難しいですね、特に酸化した後は。どうしても追加するなら、しっかり作業を行い、はんだ付けしてから接着剤を塗る必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.