リレーが現場の電磁弁を制御しているところ、リレーが焼損しました。なぜでしょうか?
Thread Content
皆さん、助けてください。こちらでトラブルが発生しています。リレーを使って現場の電磁弁を制御しているのですが、このリレーが頻繁に焼損してしまいます。リレーの前には1Aの保護フィューズが取り付けられていますが、リレー自体は5A耐容です。時々、リレーだけが焼損することもあれば、保護フィューズも一緒に焼損したり、最悪の場合は両方とも焼損してしまったりします。これはどういう状況なのでしょうか?強電1Aの保険を通すと本来なら燃えるはずですが、時々燃えないこともあります。皆さん、アドバイスをお願いします!!!!2. たぶん数値が過大評価されていて、部品が長時間動作し続けるのを保証できないんだろう。 おそらく、指標に対応するテスト条件が厳しいのでしょう。 そして、あなた方の放熱は悪いです。 3、..............