先輩の皆さん、セーフガードのせいでシステムが停止したことはありますか?

2019-01-07View Original

Thread Content

ホワイトスターのシステムで、オンライン上でセーフガードを一括交換する際、その交換によってシステムの個別なキャビネットや全体のシステムが停止してしまったことはありますか?また、セーフガードの故障によって停止したことはありますか?
Reply #22019-01-08
セーフガードの電源が短絡し、それによって電源が停止することはあるか?
Reply #32019-01-08
存在してはいけないはずだ。8つのセーフガードに1つの保険を共有し、最大で1つの保険を設置するだけで、連鎖反応が起きなければ基本的に問題はない
Reply #42019-01-08
原則として、セーフガード上の信号がインターロック条件でない限り、影響はありません。
Reply #52019-01-08
セーフティガードの電源供給は、P+Fのベースプレートで行われる集中供給方式を採用しており、電源が短絡するとその列のセーフティガードが動作しなくなります。もし連動機能に関与するセーフティガードがある場合、機械は停止します。
Reply #62019-01-08
ええ、中国石油のある工場の発電機ではP+F型の底板を用いた集中給電方式が採用されており、電源障害によってセーフガードが1組破損し、その結果発電機が停止しました。
Reply #72019-01-08
存在するでしょう。特に、1つの保険端子に複数の計測ポイントがある場合です
Reply #82019-01-08
オンラインで30~40個のセーフガードを交換する…リスクが非常に高いように感じる
Reply #92019-01-08
温度セーフティ設定の問題で車両をスキップしましたが、これは十分注意する必要があります。温度セーフティゲートには、信号なし時の最大値か最小値かという問題があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.