HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

4線式トランスミッタの問題

2019-01-08View Original

Thread Content

私のところに4線式の流量計があって、1組の線で220Vの電力を供給し、もう1組の線で信号を出力します(24Vの電圧を持つ信号線です)。DCSシステムにおいては、このAI信号線は受動的なものになるわけですよね。そう考えても間違いないでしょうか
Reply #22019-01-08
システムにとってこれはアクティブ信号でしょうから、システムカードにはもう電源を供給する必要はありません。個人的見解
Reply #32019-01-08
はい。問題ない。しかし、多くの人が理解できていない。だから外国人は決して「有源か無源か」とか言わず、単に数線式と言うのだ。はっきりしている。一部のリフォーム業者は、こうした意味不明なものを使って人をだますのが好きなんだ。
Reply #42019-01-08
アクティブ型ですが、4線式の中には2線式の接続方法を採用しているものもあり、具体的にはトランスミッタの設計次第です
Reply #52019-01-09
システムにとって、4線式計器が出力する信号はアクティブ信号です。 受動信号と能動信号 1、受動信号と能動信号の定義 電流信号において、装置に独立した動作用電源線がある場合、その装置が出力する信号(例えば4-20mA)は能動信号となる;装置自体に独立した動作用電源がない場合、それが出力する信号は受動信号となる。三線式計器および四線式計器の出力信号はアクティブ信号であり、二線式計器の出力はパッシブ信号です。 アクティブ信号 yunrun.com.cn/tech/1634.html 2、パッシブ信号とアクティブ信号の取得方法 ①アクティブ信号の取得は非常に簡単で、まず信号源装置の電源を入れる(通常は3線式と4線式の2種類がある)ことで装置を正常に動作させ、次に取得装置の入力インターフェースのプラス端子とマイナス端子をそれぞれ信号源装置のプラス端子とマイナス端子に対応して接続する。 ②パッシブ信号の取得には、まず直流24Vの電源が必要です(パッシブ信号を出力する2線式計器には独立した動作電源がなく、4~20mAの信号を出力する際には、その動作電圧を外部機器から供給してもらう必要があるからです)。このDC24V電源は、独立した電源としても使用できるし、受動型の信号収集装置の電力供給機能としても利用できる;次に、2線式計器、DC24V電源、およびパッシブ型信号収集装置の3者間で正しい回路が形成されなければならない。DC24V電源の正極は2線式計器の4-20mA出力の正極に接続され、2線式計器の4-20mA出力の負極は収集装置の4-20mA信号入力端子の正極に接続される。そして、収集装置の4-20mA信号入力端子の負極はDC24V電源の負極に接続されることで、完全な回路が構成される。
Reply #62019-01-09
カードユニットならパッチコードを変えればいいし、24V電源を繋がなくてもいいカードユニットもあるよ。
Reply #72019-01-09
この投稿は最後にleitによって2019-1-9 11:49に編集されました。全く違います。アクティブかパッシブかは相対的な概念です。海外と国内には何の関係があるのか?4線式信号についてですが、投稿者が言っているのはDCSの観点から見た場合で、DCSから計測器の方を見たときのことです。この信号は、専用のカードやセーフガードから電力を供給されなくても動作し、内蔵された電源があればアクティブ信号となります。しかし、表からDCSの方向を見ると、まったく逆です。
Reply #82019-01-09
面白いことがあって、新しく装置を導入した際に、海外製のDCSが使われました。メーカーのエンジニアが調整に来てくれたのですが、そのエンジニアはシステムには精通していましたが、現場のことについてはほんの少ししか知らないようでした。私は彼と一緒に配線の調整を手伝いました。他の話題ではいつもすんなり意思疎通ができるのに、このアクティブ信号とパッシブ信号に関してだけは、いつも彼と話が噛み合わないのです。その後、二人で座って詳しく話し合ってみると、どちらの言うことも正しいことだとわかった。彼はシステムを扱う仕事をしているので、常にシステムの観点から物事を見ていた。私は現場で働いているので、慣性的に現場の立場からシステムを見ていたのだ。
Reply #92019-01-09
この投稿は最後に49205455によって2019-1-9 13:25に編集されました。私が何を言っているかわかりますか?全く違います。明らかに4線式で全ての問題を解決できるのに。なぜアクティブとパッシブなんて作るのか?国内では年齢順を重んじ、偉そうに振る舞う人がいる。お前のように、自分がたくさん知っていると思い込み、新人をいじめる奴らだ。実際に知っているのは、意味のないことばかりだ。それから、一つ一つの理論を作り出すこともできる。実際の業務になると机上の空論に終わり、間違いだらけになった。
Reply #102019-01-09
この投稿は最後に49205455によって2019-1-9 13:28に編集されました。誰も悪くなく、言葉の方が歌より上手です。あなたが甲方なのに、乙方があなたを間違っていると言えるでしょうか?あなたが間違っているかどうかは彼に何の関係もない。彼が仕事を終えてお金をもらえればそれでいいのだ。あなたが間違っていようと構わない。彼は表面上は、あなたに対しても何でもいいと言っている。心の中ではこう思っている:このバカ野郎。アクティブ・パッシブは、このものが登場してからずっとDCS側からの呼び方で、一つしかない。根本的に相対などない。相対性理論までやるのか?あなたの家の時計は動かないのですか?現場側はすべてアクティブです。
Reply #112019-01-09
この投稿は最後にleitによって2019-1-9 14:46に編集されました。ここで問題を議論しているのに、また国内を見下し、何かあるたびに相手方を見下しているのですね。意見の相違はあってもいい。私が100%間違っているかもしれないけど、人を攻撃するのは意味があるの?こういうことを言うでしょう、何々にあったって。戻るなんて無理だ、運が悪かったと思うしかない!
Reply #122019-01-09
私は国内を見下しているわけでも、乙方を見下しているわけでもありません。私は事実を述べているだけです。私が嫌いなのは、こんな人たちです。つまり、何の意味もない些細なことを持ってきて、大げさな記事を書き立てるような人たちです。
Reply #132019-01-09
この問題についてまだこんなに多くの人が議論しているのを見て、私は深く衝撃を受けました。アクティブかパッシブかは相対的なもので、こだわりすぎると良くありません。みんな
Reply #142019-01-10
もう話す勇気もない、怖すぎる
Reply #152019-01-11
4線式および3線式の計器は、カードにとっては必ずアクティブ信号である。。。カードは信号を受信するだけで十分です。絶対に駆動電源を接続してはいけません!でなければ、十中八九、時計が壊れるだろう。
Reply #162019-01-12
騒ぐな、騒いでも何にもならない。 信号、信号源、計器; 電源が必要、電源不要; 二次電源供給、外部電源供給; 電源を供給しないと読み取れない、電源なしで読み取れる; 様々な組み合わせがあり、一つか二つだけ定義して説明するだけでは不十分です。言ってみれば「鶏がアヒルの話をする」ようなものだ。 例えば、デジタル接点(リレーの接点)は、広く認められている受動素子です(デジタル接点を受動的なスイッチ信号と呼ぶのは正しい); 乾式接点回路に電源を直列に接続すると、二次計器が受け取るのは電圧(または電流)信号であり、その電圧(または電流)信号はアクティブなものである(二次計器が乾式接点から供給されるアクティブ信号を受け取っていると言っても間違いではない); ですから、単純に乾式接点のアクティブかパッシブかを議論するだけでは、経緯を語らずにただ無意味に言い争うだけになります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.