HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

国内のアプリケーションで使用されている、NAMUR出力規格の物位スイッチをどのように代替するか

2019-01-10View Original

Thread Content

  レベル計測において、ユーザーはしばしば、制御室がレベルを監視・制御できるようにセンサーの出力を選択するという問題に直面します。現在、センサーでよく使われる信号出力タイプには、リレー出力、2線式出力、トランジスタ出力、非接触出力、NAMUR出力などがあります。国内のレベル計測分野においては、リレー出力が最も広く利用されており、次いで2線式出力、NAMUR出力は最も少なく利用されている。   NAMUR出力の動作原理によると(詳細はhttp://www.levelmeter.cn/baikeshow-87-758-1.htmlをご覧ください)、NAMUR出力は低電圧で駆動され、微小な電流で出力が行われます。2線式出力と同様に、防爆が求められる危険な場所でのみ使用されます。我が国のレベル計測分野において、NAMUR出力の製品の利用は非常に稀であり、初期段階で輸入されたレベル計測製品(特にドイツ製)を使用していたごく一部のユーザーのみが、一時的な輸入製品への憧れから、フォーク型レベルスイッチなどのNAMUR出力製品を採用したに過ぎません。残念ながら、これらの個別のユーザーはNAMUR出力技術や適用分野についての理解が不足しており、製品のメンテナンスや交換、更新の際にNAMUR出力型製品の代わりとして国産製品を使用する必要が生じた場合でも、その代替となる国産製品にも必ずNAMUR出力規格が備わっていなければならないと機械的に要求してしまうことが多い。実際のところ、NAMUR出力方式を固執して使用する必要は全くない。まず、NAMUR出力方式は代替不可能なわけではありません。次に、NAMUR出力方式の製品は価格が高く、無駄に高額な代償を払うのはもったいないことです。では、この輸入されているNAMUR出力製品の代わりに、国産のレベルスイッチをどのように活用すればよいのでしょうか?   NAMUR出力の製品に代わるものとして、一般的に使用されている国産の2線式出力製品を用いることが十分可能です。これは、2線式出力もNUMUR出力方式もともにパッシブ2線式であり、主な違いは出力電流の大きさにあるためです。この違いは、2線式出力方式のレベル計測製品が、防爆環境下でNAMUR出力製品を完全に置き換えることに影響を与えません。   2線式出力方式とNAMUR出力方式の共通点: 両者とも受動型2線式に属し、つまり2本の線が電源線であり信号線でもある。いずれも独立した電源はなく、電源はセーフガードからセンサーに供給され、伝送される信号は受動型信号である。どちらも電流信号によって物位を判断し、インターフェースゲートを介してスイッチ信号を変換し、最終的にDCSまたはPLCSの制御室に出力する。   2線式出力方式とNAMUR出力方式の違い:  1、NAMURセンサーと併用されるセーフガードはセンサーに8VDCの電源を供給するが、2線式出力と組み合わせて使用されるセーフガードは24VDCの電源を供給する。比較すると、24VDC電源のセーフガードの選択肢は多いのに対し、8VDCの場合は比較的少ないです。   2、NAMUR出力の検出ポイントは通常≤1.2mAおよび≥2.1mAです(企業によって設定される検出ポイントは異なります)。2線式出力の検出ポイントは一般的に8mAと16mAです。   上記のデータ比較から、NAMURの各数値は2線式よりも小さいが、液面計測分野においては2線式の各性能指標が本質的安全な防爆要件を満たしており、可燃性ガスや粉塵の爆発を引き起こす危険はない。   NAMURで採用されている電流や電圧がより低いため、回路構造やそこに使用される電子部品に対する要求が高くなり、消費電力もより低く抑えられる必要があります。これは間違いなく製品価格を大幅に上昇させる要因となります。また、国内ではNAMUR出力が液面計測分野での利用はほとんどなく、この出力方式を理解している技術者も少ないため、問題が発生した場合のメンテナンスコストは非常に高額になります。現在、国内で広く使用されている2線式出力方式のレベルスイッチの価格は、NAMUR出力の数分の1に過ぎません。   国内のレベル計測分野においては、NAMUR出力方式の利用はほとんどなく、2線式出力方式が比較的広く用いられている。したがって、物位測定においては、NAMUR出力製品に代わって2線式出力製品を使用することは、理論的にも完全に可能であり、実際にも非常に必要なことです。2線式出力方式を採用した液面センサー製品は、ユーザーの防爆要件を満たしつつ、調達コストを大幅に削減してくれます。また、実際の使用やメンテナンスにおいてもより経済的です。この代替も非常に簡単で、隔離セーフガードを一緒に交換するだけです。例えば、既に設置されている既存のフォーク型液面スイッチについては、2線式出力のフォーク型液面スイッチとそれに対応するセーフガードを用いて、既存のNAMUR出力のフォーク型液面スイッチとそのセーフガードに置き換える。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.