HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

渦街流量計の偶発的な変動連動

2019-01-10View Original

Thread Content

この投稿は、2019年1月11日09:58に「青涩年华」によって最終的に編集されました。現在、E+H型の渦街流量計があり、正常に動作している状態では1800kg/hの流量が表示されます。 時折30kg/hまで変動するが、原因の分析をお願いします
Reply #22019-01-10
この投稿は、2019年1月10日18時21分に智GEによって最終的に編集されました。
1. 最低限のプロセス条件や仕様書で定められている事項。例えば、媒体の種類、温度、圧力、液体かガスかなど。
2. プロセスの流れや設置場所、振動源の近くにあるかどうか。
3. E+Hの渦流式流量計についての説明。型番、分離型か一体型か、高温用か常温水用か、そして警報機能や故障情報があるかどうか。475またはソフトウェアを使用してアラーム情報を読み取るかどうか、4、故障頻度情報において、たまにとはどのような意味か、1日に1回、1週間に1回、1ヶ月に1回か? 5、温度・圧力補償は行われているか。温度や圧力の不具合も流量の変動を引き起こす可能性はあるか? 6、いつ発生し始めるのか、雨や雷といった外部条件の変化や、プロセスの負荷変化といった典型的な要因はあるか。
7、インターロックが関与する以上、設計されたSILレベルが十分かどうかも分析する必要がある。そうでなければ信頼性が不十分となり、渦流式流量計は外部からの振動や流体の影響を大きく受ける。まずは連動を解除し、リスクの特定と対策を講じてから、問題が解決したら再稼働することを推奨します。 質問が適切でなければ、答えが真剣で有効になるはずがない上記の問題をすべて調査し確認した結果、基本的には原因が見つかります。
Reply #32019-01-10
この質問は神様に聞いてみるといいですよ。
Reply #42019-01-11
1.流量計を使って、流速に変化がないか監視しましょう; 2. 流量計の近くに振動がないか確認してください; 3. 過去のアラーム情報がないか確認してください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.