24V直流電源の負極はアースする必要がありますか?

2019-01-11View Original

Thread Content

制御システムの24V直流電源において、負極は必ず接地しなければならないのでしょうか?何か規格上の要件はありますか?
Reply #22019-01-11
スマホのバッテリーの負極は、アースされていますか?アースしなければ、バッテリーは木なんかじゃないんですから、負極にはハンマーで地面に打ち付けるべきですよ。 :lol
Reply #32019-01-11
つなげてもいいし、つなげなくてもいい。 以下は、HG/T 20513-2014「計装システムのアース設計規格」における要求事項です:3.2 実働アース 3.2.1 実働アースには、信号回路のアースとシールドのアースが含まれるべきである。 3.2.2 信号回路のアースは、以下の要件を満たす必要がある:1 自動化システムやコンピュータなどの電子機器において、絶縁されていない信号には統一された信号基準点を設ける必要があり、信号回路をアースする必要がある(通常は直流電源の負極)。 2 隔離信号は接地しなくてもよく、隔離とは各入力(出力)信号と他の入力(出力)信号の回路が絶縁され、接地からも絶縁され、電源が独立して互いに隔離されていることを意味する。 多くの古参の計装技術者には、計装機器の電源は負極を接地すべきだという伝統的な考え方がある。この言い方は間違っているとは言えない。しかし、それは過去の分離型計器(例えばユニットコンビネーションメーター)を基盤としている。ディスクリート計器の電源供給は計器自身に行われ、信号は計器から取り出されるため、電源からは隔離されている。ですから、上記の要件を満たすのに問題ありません。 現在使用されている2線式トランスミッター(24V電源を使用する機器の大部分)には、2本の線を電源として扱うか(接地すべき)、それとも信号として扱うか(接地すべきでない)という問題があります。 接地すべきかどうかの見解が正しいかどうかは言わないが、私が経験した中にも接地するケースとしないケースがあった。しかし、中国石化傘下の設計院はすべて電源を接地しない方式(フローティング給電)を採用しており、中国石化がドイツのバスフやルッチ、アメリカのステパンから導入した装置も、すべて24Vの電源非接地給電方式を採用している。
Reply #42019-01-12
電源は独立しており、アースは無闇に接続しないこと。 電源の負極は接地され、計器が共通の電源を使用するのと同様です。 また、電源を共有すると、時に計測器の信号が互いに干渉し合うことがあります。 時には電源を共有しても信号に干渉はなく、時には電源を共有すると信号に干渉が生じる。なぜでしょうか? 理由なんて、考えたこともない、考えたことも、全然わからない...........

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.