ABBの両作用式ポジショナーに関する相談

2019-01-15View Original

Thread Content

ABBの両作用式ポジショナーですが、上方向の動作には問題ありません。一方、下方向の動作では、75%の指令を与えると、シャッターが76%程度で止まってしまいます(シャッターが詰まるわけではありません)。排気音は聞こえますが、シャッターは動きません(これはたまに起こる現象です)。また、完全に閉じる指令を与えると、シャッターが完全に閉じる直前まで排気音が続きますが、シャッターはほとんど動きません。しばらく待つと空気圧が完全に抜けてシャッターが完全に閉じますが、これもたまにしか起こりません。長時間待ってもシャッターが完全に閉じないこともありました。何が原因でしょうか?
Reply #22019-01-15
位置決め装置の役割とは、ストロークが所定位置に達しない場合に、継続的に調整信号を出すことです(これは比例+微分制御システムと見なすことができます)。したがって、空気圧式(電気/空気)の両作用型ポジショナーの遮板は、バルブのストロークが対応する位置に達していない間は、静的な対応位置で停止しません; したがって、点検時はまずストロークが所定の位置にあるかを確認します; しばらく続いた後に現象が消え、動作が正常になった場合は、排気管路(位置決め装置内の管路を含む)が詰まっていないかを重点的に確認してください; スライド板を往復して軽く操作し、症状がすぐに解消されれば、空気圧アンプに詰まりがある可能性があります。
Reply #32019-01-16
上記の点に加えて、シリンダーに漏れがないか、エア供給圧力が十分か、ベアリングがスムーズに動くか、フィードバックロッドが緩んでいないかを確認してください;また、遮板が偏心構造の場合、完全に閉じるのも大変です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.