Thread Content
これは給水タンクの液面制御図で、設計上は脱塩水と浄化水の使用量がそれぞれ半分ずつで、脱塩水寄りとなっている。 脱塩水は50-100% 0-100%; 浄化水は0~50%、100~0%ですが、この赤文字の部分はバルブ位置を表しているのでしょうか、それとも液面レベルを表しているのでしょうか? でも、論理的にはどうも合わないような気がしますね?:Q:Q
赤い部分は間違いなく液面で、液面が0~50%の場合は浄化水バルブが全開から全閉に、液面が50~100%の場合は除塩水バルブが全閉から全開になります。
あなたが言っているのは、おそらく中央制御での調整値のことでしょう。それは現場のバルブの開度とある程度関係があります。液位ではない。
注水タンクの液面制御図では、設計上、脱塩水と浄化水の使用量がそれぞれ半分ずつで、脱塩水寄りとなっている。 1、液面制御器は反作用式で、液面が高くなるとバルブを閉じる; 2、それならば100~50%(LICコントローラ出力)に対応して脱塩水バルブBが100~0%となるはずです; 3、50~0%(LICコントローラ出力)は浄化水バルブAの100~0%に対応する。赤色の数字は液面コントローラの出力で、100~0%がバルブの開度である。(バルブはすべてFCバルブ、つまり気圧作動式のため正作用とみなされ、Aバルブのバルブ位置の設計は逆になっていると考えられる。このように設計することで、まず浄化水を補給し、それだけでは不十分な場合には脱塩水を補給する。省エネ要件により適合している。
統一返答:設計院の図面がまだ完成しておらず、間違ったデータを入力してしまいました。実際の適用は4Lが言っていた通りにすべきです
液面0~50%の範囲。浄化水用バルブは制御され、開度は全開から全閉まで動作し、切り替え速度は液面の変化の速さによって決まる;液面が50~100%の範囲では、脱塩水用バルブが制御され、バルブの開度は0~100の間で徐々に上昇します。浄化水用バルブの開度設計に問題はありません。投稿者が出した要求をよく見てください。脱塩水の補充に傾いています。つまり、1、この設計の注入タンクの液面は、通常の生産時には液面設定値が50%以上でなければならず、言い換えれば注入タンクの液面は50%以上を保つ必要があり、補給用の脱塩水を使用するという要件を満たすことになる。液面が常に50%以上であれば、脱塩水を継続して加え続ければよく、注入タンクからの排水量が多くて液面が50%以上を維持できない場合のみ、浄化水を補充する。液面が再び50%を超えて脱塩水の補給が再開されるまで、浄化水の補水バルブは閉じた状態にある。 2、図上の除塩水用バルブと純水用バルブは共にFCであり、ここから直ちにバルブの故障位置の設計に問題があると結論づけることはできない。工程の故障連動に関する特別な要件により、停止弁に故障が発生した際には脱塩水や純水の補充を許可しないということも考えられます。補充が必要な場合も、除塩水の要件に沿ったものでなければならず、つまり除塩水用のバルブは故障時に開くように設計し、純水用のバルブは故障時に閉じるようにすればよい。 3、給水タンクが空のときはまず純水を補充し、液面が50%以上になったら純水の補水バルブを完全に閉じ、脱塩水の補水バルブを開く。あなたが言う「浄化水が足りなければ脱塩水を補充する」という考え方とは異なり、除塩水を補充する方向であるべきで、省エネ要件を満たすために特別な状況下でのみ浄化水を補充するのだ。