これら二つともエアオン式のエアコントロールバルブですか?空気が通るのに排気はないのか?
Reply #22019-01-17
これは2つの3通電磁弁で、1枚目の写真でははっきり見えません。2枚目の写真がFCです
Reply #32019-01-17
1、空気制御バルブ、油圧バルブ、電磁弁。図に示されているのは、空気も油圧も電力もない状態での位置です。図と現場の状態から、現在のバルブの位置を判断できる; 2、CYLシリンダー(CYLINDER)、EXH排気(EXHAUST)、IN吸気、矢印は接続位置を示す; 3、現時点では、2つの空気制御バルブともに空気が抜けている状態です。バルブの具体的な状態については、故障箇所を確認する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.