HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

計器用空気圧力

2019-01-16View Original

Thread Content

皆様、こんにちは!一点質問があります。以前は全システムの計装用空気を扱っていた際、計装用空気用のタンクは設置していませんでした。今、計装装置からは1メガパスカルの圧力で25立方メートル分の計装用空気を蓄えるタンクが必要だとのことです。また、減圧弁を取り除き、直接1メガパスカルの計装用空気を使用するようにとも言われています。ここで疑問なのですが、以前は計装用空気の圧力を0.7メガパスカルに減圧していたのに、今は減圧弁を使わずに直接1メガパスカルで使用しても良いのでしょうか?
Reply #22019-01-17
工場内の空気配管の圧力は1Mpaですよね?HG/T20510-2014計装機器用空気供給規格の条項は以下の通りである:4.2 空気供給装置から各装置エリアへ供給される圧力 4.2.1 設計における空気式計装機器の選定要件に基づき、使用可能な空気供給装置から各装置エリアへ供給される圧力範囲は、500kPa(G)~700kPa(G)が適切である。規定された圧力の下限値とは、ガス供給装置から各部に供給される最低圧力のことであり、この値を下回った場合には、音声・光による警報を設置し、適切な安全対策を講じなければならない。
Reply #32019-01-17
使用する機器がこれほど高い圧力に耐えられるのであれば問題ありませんが、一般的には減圧弁を装着する必要があり、圧力は6~8バール程度です
Reply #42019-02-28
圧力が高すぎると、ガス計測機器が損傷します
Reply #52019-07-13
工場のガス機器、特に調節弁や切替弁には、減圧フィルターが付いているものではないでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.