負圧計のゼロ点チェック

2019-01-18View Original

Thread Content

1.測定範囲-4~4KPa。リセット検査では4mAの時に0KPaと表示されれば、計器は正確であることを意味します。 ゼロに戻したときに4mAで0.5が表示される場合、私の測定範囲は-4.5~3.5です。もう一つ考えがあって、まず測定範囲を0~8に変更し、475でゼロに戻した後に再び測定範囲を-4~4に変更するという方法です。どちらが正しいのでしょうか?それともどちらも間違っているのでしょうか?専門家の方、ご説明をお願いします!
Reply #22019-01-18
私も困惑しています。測定範囲は-4kpa~4kpaで、ゼロ点チェック時に4maで表示されるのは0kpaですが、これは計器が正確だということでしょうか?
Reply #32019-01-19
まず測定範囲を0~8に変更し、475でゼロに戻した後、再び測定範囲を-4~4に変更してください。正しいです
Reply #42019-01-19
1.測定範囲:-4~4KPa。ゼロ点チェックとして4mAの時に0KPaと表示されれば、その計器は正確だということです。兄貴、もしこれが正確なら、君たちの工場の計器は全部交換しなければならないな
Reply #52019-01-19
表の大気は0で、12mAになるはずじゃないのですか?
Reply #62019-01-19
全然違う、めちゃくちゃだ。
Reply #72019-01-19
-4~4マイクロアンペア、0%=-4kPa、25%=-2kPa、50%=0kPa、75%=2kPa、100%=4kPa。
Reply #82019-01-20
負圧計の校正は正圧と同じで、4mAが測定範囲の下限に、20mAが測定範囲の上限に対応します。HARTは計器の測定範囲を変更したり、計器のゼロ点を変更したりできます。一般的にはゼロは空の状態であり、負の値ではありません。この点は必ず区別しておく必要があります
Reply #92019-01-20
4maは必ずあなたの測定範囲の下限であり、「0」ではありません。投稿者はこの概念を少し誤解しています! まず測定範囲を0~8に変更し、475でゼロに戻した後、再び測定範囲を-4~4に変更してください。正しいです
Reply #102019-01-20
ご指摘ありがとうございます。もう一つお聞きしますが、リセット時に0KPAのはずなのに、表示されるのが12mAです。これはドリフトなのでしょうか、それとも何か別の原因でしょうか?
Reply #112019-01-20
0---8に変更した後、475をゼロにし、さらに測定範囲を-4---4に変えても、時計の感度には影響しないでしょうか?
Reply #122019-01-20
あっ、間違えました。不注意でした。0は12mAに対応します。 4mAは-4に対応し、12mAは0に対応し、20mAは4に対応します。ゼロリセット時のOKPAは12mAではありませんが、正しい方法とは?
Reply #132019-01-20
1、測定範囲は-4~+4KPaで、0KPaの時は測定範囲の50%に相当し、出力は12mAであるべきです; 2、0~8KPaで校正した後に-4~+4KPaに移行することは可能である; 3、移行はゼロ調整と同じではないが、現在のほとんどの計器においてはゼロ調整と移行は実質的に区別されていない(粗調整と微調整の違いとして理解できる)。ゼロ調整がシフトに相当するかどうかを判断する方法は、調整後にフルスケールの信号を送り、表示値が20mAであれば、ゼロ調整とシフトは同等である; 4、移行を行わない場合は、0~+4KPaの範囲のみを検証し、この範囲の線形性に問題がなければ、-4~0KPaでも通常問題はありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.