皆さんこんにちは、煙道バッフルは負圧を調整するために使用されます。煙道バッフルは制御弁のように常に調整できますか?これは、負圧と煙道バッフルが自動的に作動し、煙道バッフルが常に調整されていることを意味します。これを行うと、煙道バッフルが損傷することはありませんか。煙道バッフルは比較的大きく、スタックする可能性があるためです。
Reply #22019-01-19
流水が動かなければ詰まりません:笑 バッフルの調整が簡単すぎます。小さな時計で解決できます。 詳細を見る:https://bbs.hcbbs.com/thread-1430414-1-1.html
Reply #32019-01-19
流水が動かない場合は、バッフルを調整する必要はありません。シンプルすぎます。小さな時計で解決できます。 詳細を見る:https://bbs.hcbbs.com/thread-1430414-1-1.html
Reply #42019-01-19
どのような炉があるのか​​分かりません。当社の炉は誘引通風ファンの周波数を調整することで炉内の負圧を制御します。バッフルバルブは通常は閉じています。
Reply #52019-01-19
理論的にはそれが可能なはずです。これは良いアイデアです。このような使い方をした組織はあるのでしょうか?
Reply #62019-01-20
煙道バッフルは完全に開いている必要があります。また、誘引通風機の周波数変換器を制御して炉負圧を調整します。煙道バッフルについて言うのは難しいです。長期間調整しないと内部が腐食して固着することはありません!!!!
Reply #72019-01-20
この投稿は、2019 年 1 月 20 日 08:39 に Zhi GE によって最終編集されました。 1. 現在、炉の負圧、特に大型炉の場合、負圧を調整するために一般に可変周波数誘起通風ファンが使用されており、これによりエネルギーが節約されます。; 2. 煙道バッフルは負圧を調整することもできます。つまり、シリンダーまたは油圧機構を使用してバッフルを駆動して負圧を調整し、PID シングルループ連続制御を使用します。;3. 煙突ベニヤが固着している場合、調整効果は確実に悪くなりますので、定期的なメンテナンスが必要です。;頻繁に調整したくない場合は、小さなデッドゾーンを設定してください。一定の偏差範囲内では出力がなくなり、同時にPIDの効果が弱まります。
Reply #82019-01-20
これは可能ですが、調整精度が高すぎないよう考慮する必要があります。当社の排気バッフル調整は高度な制御と自動調整を採用しており、効果は悪くありません。電動アクチュエーターとサーボ機構には比較的高い要件が必要です。
Reply #92019-01-28
自然換気の場合、煙道バッフルが負圧を制御します。排ガスの割合が多い場合は、炉の負圧を制御するために誘引ファンが必要になります。
Reply #102019-01-28
煙道やバッフルドアは精密機器ではないため、微小な負圧をリアルタイムに調整することは得策ではありません。可変周波数を使用して誘引通風ファンを調整する方がより確実です。
Reply #112019-01-29
排気バッフルドアの調整不良により負圧調整が不安定です。これには、バッフルドアの機械的加工精度、アクチュエータの加工精度と応答時​​間、サーボコントローラの電気的感度が関係します。負圧は比較的狭い範囲で調整できるため、可変周波数誘引通風機の使用が最適です。バッフルドアが適切な位置にあることが前提となります。
Reply #122019-01-29
バッフルから漏れがあちこちにあるので、可変周波数誘導ドラフトファンが最良の選択です:笑
Reply #132019-03-22
調節弁が自動でオンになるのと同じで調整可能です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.