現場の蒸気配管の現地圧力計の取圧管には緩衝曲がりがあるのは分かりますが、すべての圧力配管の遠隔型圧力変換器の取圧管には緩衝曲がりがなく、圧力スイッチなどにも緩衝曲がりがないのが理解できません。なぜ遠隔型にはないのでしょうか?また質問ですが、高圧給水には緩衝曲管が必要でしょうか?
呼び方が間違っている。凝縮輪と呼ばれています。作用:高温時に凝縮液が発生し、その一部はコイル内の低い場所に残り、高温の媒体が計器を損傷するのを防ぎます。
指摘していただきありがとうございます!トランスミッターは追加が必要ですか?
状況次第です。例えば、蒸気圧を測定する場合、トランスミッターをPG計のように短く設置し、圧力導管を使わないようにしたいのであれば、凝縮リングを追加する必要があります。 圧力誘導方式の場合は、凝縮容器を追加する。
圧力伝送器を一か所に集めるために導圧管を使用し、数メートル離れているが、凝縮装置はない。
計測機器の運用安全性や計器の使用寿命に配慮する際、ガスや液体の計測、高温流体や常温水流体の計測においても、緩衝曲がり管の設置が必要となります。特に、サンプリングポイントがポンプやバルブの出口に近い場合は、圧力導入管を長くし、曲がりを付ける必要があることが多いです。 緩衝曲がりの役割は二つあります。圧力の衝撃を和らげ、温度の伝達を遮断することです
ありがとう!その蒸気配管の圧力トランスミッターには緩衝曲がりがない(現場の圧力計用配管には緩衝曲がりがある)が、遠隔型にも取り付ける必要があるのか?圧力変換器を取り付けないと何か影響はありますか?
圧力変送器の測圧管は数メートル離れており、さらに蒸気配管の下にあるため、緩衝曲がりを取り付ける必要がありますか?
それは凝縮バンプと呼ばれ、測定媒体の温度が70度を超える場合、圧力計には凝縮バンプが必要です。緩衝作用ではない。
引圧管は数メートルあり、たとえ直管であっても本来からかなりの緩衝冷却効果がある。管に曲がりや向きの変化があれば、その緩衝冷却効果は数倍に強まる。管に垂直方向のU字型の曲がりがある場合は、曲がった管と同様に液が溜まる。このように、引圧管の先端に曲がり管を取り付けなくてもよい。 圧力導入管の冷却効果だけを考えると、調整がうまくいかない場合は、まず管の先端を塞ぎ具で塞んでおきます。1時間ほど経ったら、手で管の先端に触れて、常温に近く、あまり熱くないか確認します。熱くなければ、屈曲管を取り付ける必要はありません。 また、曲がり管による液の滞留作用は、微圧や低圧の測定において、値が不安定になるという追加的な誤差を生じさせることが多く、むしろ有害である。。。したがって、圧力をかけて配管を冷却するか加熱するかについては、測定対象となる流体の温度・圧力パラメータを踏まえて、慎重に検討する必要がある。
こんなに詳しく答えていただき、ありがとうございます。勉強になりました!ありがとう!
凝縮環の主な役割は、誘導管内の熱対流を遮断することです。 圧力導管内の熱媒体は上昇し、冷えたものは下降する。その結果、熱が上部の計器に伝わり、計器が過熱する; 凝縮環の配管には上下があり、熱は下へ伝わるのが非常に遅い(伝導のみで対流はない)。そのため凝縮環は熱対流を遮断し、計器が過熱するのを防ぐことができる; 誘導管の配置には、わずかな下降部があればよく、同様に熱対流を遮断できるため、凝縮リングは不要である。 https://bbs.hcbbs.com/thread-1292790-1-1.html
これは依然として必要であり、そのために特別にホワイトペーパーを発表しました。トランスミッターが衝撃を受けてハードウェア障害が発生するのを**防ぐことができます
同じ孔板と一緒に使用する場合は、孔板の正圧を利用する圧力導出管を使って分岐を作り、圧力測定にも利用できる