Thread Content
現在、システムは正常に動作しており、コンフィグレーションやプログラムにいくつかのファン温度による連鎖停止プログラムが追加され、電動バルブのパラメータ値の一部が変更され、またいくつかのコンフィグレーション範囲も変更されました。さらに、新しく導入された機器のコンフィグレーションや画面も設定されています。問題は、ファンが停止しないことで、環境保護に関するデータに影響が出る点です。オフラインでの設定変更によって、システムが連鎖的に停止してしまう可能性はありますか?2つ目の質問は、測定範囲の設定に関するものです。AIPポイントの場合はプログラムをインストールする必要がなく、配信すればすぐに使用できるのでしょうか?一方、PT100信号の場合はそうではなく、必ずプログラムをインストールする必要があるようです。JX300XPに詳しい方がいらっしゃったら、ご助力いただけませんか。心より感謝します!
この投稿は最後にjlshnlhjによって2019-1-22 12:14に編集されました。コンフィギュレーションには制御ステーションのコンフィギュレーションと操作ステーションのコンフィギュレーションがあり、一般的に制御ステーションのコンフィギュレーションはダウンロードして適用する必要があります。AIポイントなどはコントロールステーションで設定しますが、ダウンロードしたいですか?ダウンロードしなければ、コントロールステーションにはコンパイルされていないプログラムがあるのに、どうやってそのAIポイントを収集できるのか?オペレーションステーションにそのAIポイントを収集させるのか? オペレーションステーションの設定、フロー画面、トレンドなどはオペレーションステーション側の業務であり、ダウンロードする必要はなく、配信するだけです。 連鎖停止プログラムについて、オフラインでの取り付けがシステムの連鎖停止を引き起こす可能性は、連鎖条件が満たされているかどうかによります。安全のため、2段階に分けて行うことができます。 1. インターロック停止出力は配線せず、インターロック停止プログラムを作成した後、コンパイルし、ダウンロードしてオフラインでデバッグする。 2.全ての調整が正常に終了したら、リレーを切る(「リレー切り替えスイッチ」を切り位置に設定)、リレー停止出力線を接続し、リレーを復活させる(「リレー切り替えスイッチ」を正常位置に設定)
すべてのものにプログラムのダウンロードが必要です。JX300XPはダウンロードに対応していますが、リレーや重要なパラメータに関わるためリスクがあります。停止後にダウンロードすることを推奨します。当社ではかつて、ダウンロード中にバルブが動作してしまった事例があります
正直に言おう。浙大中控のシステムは、彼ら自身でさえ正確に把握できていない。時々、動かないと言うのに、どうしても動いてしまう。下部ではファイルが失われないと言っていたのに、まさかの失敗だった。しかも、すべて彼ら自身が操作しているのだ。操作ミスは存在しない。ですから、着脱時に連動装置が作動するかどうかを保証してくれる人はいません。レンジの変更はそのまま公開して使用できますが、可能であれば一度ダウンロードしてから公開するのが望ましいです。下着は間違いやすい。熱抵抗には実際には測定範囲というものがなく、抵抗値に対応する温度によって決まるため、測定範囲という概念は存在しません。システム内でいう測定範囲とは、表示上限のことに過ぎません。対応するものはすべてカードケース内にあるため、下部に取り付けないと機能しません。 実は、ファンを止めたくないなら簡単で、電気の短絡リレーポイントを見つけて、動き続けるようにすればいいのです。次に下着を装着し、下着を付けた後でインターロックに問題がないことを確認します。もう一度電気に短絡線を外してもらえばOKです
この建物が正解。 JX-300XPはオンラインでのダウンロードに対応していますが、万全を期すためには、ダウンロードする前にまずインターロックの切り替え設定を行い、その後常時オンのポイントを設定してから、コンフィギュレーションを変更して適用するのが最も安全です。 私は少なくとも100回コンフィグをダウンロードしましたが、一度もクラッシュすることはなく、異常も発生しませんでした。あなたがプログラムを間違えていない限りです。公開するのが最も安全で、心配する必要はありません……
まずコントローラーを個別にインストールし、その後、一台ずつリリースします。JX300XPはオフラインで何度もリリースされていて、問題だとは思わなかった。全員に公開しなければ、大きな問題にはなりません。
300XPは、ロジックに間違いがなければ、プログラムは何でもダウンロードできる。 レンジとロジックを変更する場合は、必ずダウンロードが必要です
質問ですが、AIのパラメーター警報値の修正にはダウンロードが必要でしょうか?