中控DCS-300XPのアラームに関して

2019-01-22View Original

Thread Content

件名の通り:1、変数内で既にアラーム設定が行われているが、音声・光によるアラーム用に別途DO出力を行いたい。どうすればよいか?直接生成するためのシステム変数はありますか? 2、コンピュータにはいくつかの設定ファイルが存在しますが、どれが最終的なプログラムなのかわかりません。どうすればよいでしょうか? 皆さん、ありがとうございます。ご返答をお待ちしています。
Reply #22019-01-22
1、JX-300には直接出力できるものがありません。大きさを比較するモジュールを追加してDOに出力する必要がある。 2、右クリックしてファイルの日時を確認してみてください。たいていは最も新しいものが最新です。もし使っているのであれば、当然Dドライブの方が最新です。
Reply #32019-01-23
説明1によると、変数内で既にアラーム設定が行われており、ロジックコンフィグレーション内で比較モジュールを選び、一方の入力ポートに現場のPV値を接続し、もう一方の入力ポートに設定値を入力し、出力ポートをDOに接続する必要があります。現場値を使って計算しない場合は、2つの変数を自作してからロジックコンフィグレーション内で呼び出す必要があります。2つの入力端子はそれぞれ1つの変数に接続され、出力端子はDOに接続される。 2つのカスタム変数を画面に接続することで、画面の設定を変更できます。 2、最新の設定はDドライブ内の設定で、通常はDCSDATAの中にあります。このフォルダーはソフトウェアをインストールする際に自動的に作成されます。 または、CPU内の設定をアップロードすれば、それが最新の設定になります
Reply #42019-01-23
1. システム設定のアラーム設定では、必要なDO出力機能を満たせない場合があります。その場合は再設定し、1つのDOポイントを使ってロジックを組み込めばよいです。 2.runフォルダが最新のようです。見つからない場合は日付で比較する必要があります。
Reply #52019-01-23
設定をどこに置いたかわからないでしょう。他の人もわからないはずです。当ててみてください。普通はDCSRUNの下に置きます。 音声と光の警報を追加するなら、必ずdoポイントを設定する必要があります。コンピュータ上でのソフトウェアによる警報なら、変数内で設定すればよいのです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.