HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

差圧変送器の圧力測定範囲についての疑問

2019-01-22View Original

Thread Content

圧力差変換器の圧力測定範囲は、0-0.1~1.0KPa、0-1.3~6.0KPa、0-6.2~37.4KPa、0-31.1~186.8KPa……です。私の質問は、なぜ直接0--1.0Kpa、0--6.0KPa、0--37.4KPa……と書かないのか、そして測定範囲の中間にある数字は何を意味するのか、ということです
Reply #22019-01-23
測定範囲と言うのではなく、量程と言った方が良い。中間のデータについては、最小測定範囲と理解しています。例えば、第1グループの数値の最小測定範囲は0~0.1kPaです。もし設計院が提供するデータの場合、その値より低い可能性があり、0(低電流信号切り捨て)となる
Reply #32019-01-23
これはスマート型トランスミッターで、この範囲内で測定範囲の大きさを変更できます:lol
Reply #42019-01-23
私が理解しているこの中間値とは、精度レベルを保証する前提のもとでの最小の測定範囲のことです。 例えば、0~31.1~186.8KPaという範囲では、最大圧力差は0~186.8であり、この範囲が計器の上限となり、全ストロークにわたって精度等級を保証することができます。0~31.1でも精度要件を満たすことができる場合は、もちろんこの計器でも0~15を使用しても構いません……ただし、一部の測定値では精度要件を満たさない可能性がありますが、影響はそれほど大きくありません……いわゆる精度要件を満たすとは、センサーが0.2級である場合、全測定範囲において任意の測定値の最大誤差が0.2%を超えてはならないということです。計器の定格測定範囲に従って選定しない場合、測定範囲の一部で誤差が0.2%を超えることがありますが、それほど極端なことにはなりません。
Reply #52019-01-24
上の方々のご協力に感謝します!!
Reply #62019-01-28
例えば、ここに棒がたくさんあって、最も短いものは10cmで、最も長いものは90cmです。それぞれの棒の長さを測ってほしいとしたら、メジャーを持ってきた方がいいでしょう。これが測定範囲0~10~90cmです。もう一つ例を挙げると、この棒の中で最も短いものは10cmで、最も長いものは3mです。その場合、メジャーでは不十分で、5mの定規を持ってくるべきです。もう一つ特別なケースがあります。この棒の中で最も短いものは1cm、最も長いものは5mです。その場合、5mの定規だけを持っていては不十分かもしれません。なぜなら、5mの定規を使って1cmの長さを測ると大きな誤差が生じるからです。そんな時は、5mの定規に加えて、ミリ単位を測れる小さな定規も持っていくことをお勧めします。送信機の測定範囲も同様で、最大値と最小値があります。一般的に差がそれほど大きくない場合は、送信機の測定範囲が最大値を上回っていれば問題ありません。しかし差が大きい場合は、工業分野では測定精度を保証するために、異なる測定範囲を持つ2台の送信機を使用することが多いです。具体的な測定例については、インターネットで調べればたくさん見つかります!
Reply #72019-01-28
差圧変送器の圧力測定範囲は、0-0.1~1.0KPaです。つまり、この変送器の測定範囲は最低でも0~0.1KPaまでしか設定できず、0~0.05KPaには設定できないということです。わかりましたか?:lol
Reply #82019-01-29
“0-1.3~6.0KPa」6.0KPaは定格範囲であり、つまり許容される最大の動作範囲、最大の安全な使用範囲です。 1.3KPaは、許容される最小の動作範囲であり、最も信頼できる使用範囲です。 分割線----------------------------------------- インフォメーション:どんな測定機器にも、分解能、時間ドリフト(ゼロ点ドリフト+フルスケールドリフト)、温度誤差係数という3つの固有の指標があります。 これら3つの指標は、生まれながらにしてあり、永遠に変わることはない。 分解能は、相対的な定量範囲が小さいほど、相対的な移動量が少ない作業範囲では大きくなります。 時定数(ゼロドリフト+フルドリフト)は、相対的な定量範囲が比較的小さく、相対的な移動量が少ない動作範囲では、それだけ大きくなります。 温度誤差係数は、相対的な量の範囲が小さいほど、相対的な移動量も少なくなりますが、動作範囲が広くなると大きくなります。 したがって、計測器の動作範囲の移行には限度があり、通常は5:1を超えることは難しく、移行の限界は10:1と見なされています。 いわゆる100:1の移行比とは、精度や相対誤差がどれほどかなんて考慮せず、どんなに大げさなことを言っても構わない、馬鹿げたことを言っても構わない、犬がくだらないことを言っても構わない、というものだ。 わかった?もしまだわからない人がいたら、その人は犬年に犬のようにそこで見張っているしかないぞ。新年を迎えることはできないだろう。 :lol
Reply #92019-01-29
まず、測定範囲と量程範囲を区別する必要があります; 測定範囲とは、測定可能なプロセスパラメータの最小値と最大値の範囲です; 測定範囲とは、最小値と最大値の間の範囲です。 例えば、測定範囲が0-0.1~1.0KPaというのは、最小測定範囲が0-0.1KPaで、最大測定範囲が0-1.0KPaを意味します。
Reply #102019-01-29
この投稿は、2019年1月29日12時32分にwanengによって最終的に編集されました。測定精度を保証した上でのディスクの最大耐圧値と、与えられた安全係数を用いて計算し、さらに測定範囲の比率も考慮する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.