Thread Content
圧力差変換器の圧力測定範囲は、0-0.1~1.0KPa、0-1.3~6.0KPa、0-6.2~37.4KPa、0-31.1~186.8KPa……です。私の質問は、なぜ直接0--1.0Kpa、0--6.0KPa、0--37.4KPa……と書かないのか、そして測定範囲の中間にある数字は何を意味するのか、ということです
測定範囲と言うのではなく、量程と言った方が良い。中間のデータについては、最小測定範囲と理解しています。例えば、第1グループの数値の最小測定範囲は0~0.1kPaです。もし設計院が提供するデータの場合、その値より低い可能性があり、0(低電流信号切り捨て)となる
これはスマート型トランスミッターで、この範囲内で測定範囲の大きさを変更できます:lol
私が理解しているこの中間値とは、精度レベルを保証する前提のもとでの最小の測定範囲のことです。 例えば、0~31.1~186.8KPaという範囲では、最大圧力差は0~186.8であり、この範囲が計器の上限となり、全ストロークにわたって精度等級を保証することができます。0~31.1でも精度要件を満たすことができる場合は、もちろんこの計器でも0~15を使用しても構いません……ただし、一部の測定値では精度要件を満たさない可能性がありますが、影響はそれほど大きくありません……いわゆる精度要件を満たすとは、センサーが0.2級である場合、全測定範囲において任意の測定値の最大誤差が0.2%を超えてはならないということです。計器の定格測定範囲に従って選定しない場合、測定範囲の一部で誤差が0.2%を超えることがありますが、それほど極端なことにはなりません。
例えば、ここに棒がたくさんあって、最も短いものは10cmで、最も長いものは90cmです。それぞれの棒の長さを測ってほしいとしたら、メジャーを持ってきた方がいいでしょう。これが測定範囲0~10~90cmです。もう一つ例を挙げると、この棒の中で最も短いものは10cmで、最も長いものは3mです。その場合、メジャーでは不十分で、5mの定規を持ってくるべきです。もう一つ特別なケースがあります。この棒の中で最も短いものは1cm、最も長いものは5mです。その場合、5mの定規だけを持っていては不十分かもしれません。なぜなら、5mの定規を使って1cmの長さを測ると大きな誤差が生じるからです。そんな時は、5mの定規に加えて、ミリ単位を測れる小さな定規も持っていくことをお勧めします。送信機の測定範囲も同様で、最大値と最小値があります。一般的に差がそれほど大きくない場合は、送信機の測定範囲が最大値を上回っていれば問題ありません。しかし差が大きい場合は、工業分野では測定精度を保証するために、異なる測定範囲を持つ2台の送信機を使用することが多いです。具体的な測定例については、インターネットで調べればたくさん見つかります!
差圧変送器の圧力測定範囲は、0-0.1~1.0KPaです。つまり、この変送器の測定範囲は最低でも0~0.1KPaまでしか設定できず、0~0.05KPaには設定できないということです。わかりましたか?:lol
“0-1.3~6.0KPa」6.0KPaは定格範囲であり、つまり許容される最大の動作範囲、最大の安全な使用範囲です。 1.3KPaは、許容される最小の動作範囲であり、最も信頼できる使用範囲です。 分割線----------------------------------------- インフォメーション:どんな測定機器にも、分解能、時間ドリフト(ゼロ点ドリフト+フルスケールドリフト)、温度誤差係数という3つの固有の指標があります。 これら3つの指標は、生まれながらにしてあり、永遠に変わることはない。 分解能は、相対的な定量範囲が小さいほど、相対的な移動量が少ない作業範囲では大きくなります。 時定数(ゼロドリフト+フルドリフト)は、相対的な定量範囲が比較的小さく、相対的な移動量が少ない動作範囲では、それだけ大きくなります。 温度誤差係数は、相対的な量の範囲が小さいほど、相対的な移動量も少なくなりますが、動作範囲が広くなると大きくなります。 したがって、計測器の動作範囲の移行には限度があり、通常は5:1を超えることは難しく、移行の限界は10:1と見なされています。 いわゆる100:1の移行比とは、精度や相対誤差がどれほどかなんて考慮せず、どんなに大げさなことを言っても構わない、馬鹿げたことを言っても構わない、犬がくだらないことを言っても構わない、というものだ。 わかった?もしまだわからない人がいたら、その人は犬年に犬のようにそこで見張っているしかないぞ。新年を迎えることはできないだろう。 :lol
まず、測定範囲と量程範囲を区別する必要があります; 測定範囲とは、測定可能なプロセスパラメータの最小値と最大値の範囲です; 測定範囲とは、最小値と最大値の間の範囲です。 例えば、測定範囲が0-0.1~1.0KPaというのは、最小測定範囲が0-0.1KPaで、最大測定範囲が0-1.0KPaを意味します。
この投稿は、2019年1月29日12時32分にwanengによって最終的に編集されました。測定精度を保証した上でのディスクの最大耐圧値と、与えられた安全係数を用いて計算し、さらに測定範囲の比率も考慮する必要があります。