HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

渦街流量計の選定

2019-01-23View Original

Thread Content

現場にDN50の渦街流量計が1台あり、測定範囲は0~30m3ですが、現在2m3未満になると表示されなくなります!横河の渦街流量計を新たに1台選ぶ場合、流量が2m³以下でも表示できるモデルはどれが良いでしょうか。
Reply #22019-01-23
横河のメーカーまたは代理店に連絡して選定マニュアルを入手するか、技術者に相談するのが最善です。
Reply #32019-01-23
1、少量切除が行われた可能性があるため、2未満は表示されていません。 2、2:30m3、測定範囲比は既に1:15になっている。測定精度は保証できません。設計の選定に問題があるか、またはそうだ。選定自体に問題はないが、現場の状況を調整したことが原因だ
Reply #42019-01-23
1、DCS/PLCが表示されないのか、それとも計器の表示部が表示されないのかを説明してください。 現場のヘッダーに表示されない場合は、ご使用の渦街流量計にHARTプロトコルが搭載されているか確認してください。もし搭載されている場合は、ハンドヘルドコントローラーを使って設定を変更し、LOW CUT機能が2立方以下の小さな流量をカットしているか確認してください。 DCS/PLCに表示されない場合は、設定画面に入って、DCSシステムで低流量カットオフが設定されているか確認する必要があります。通常、システムと表頭は、一方の端でのみ少量を切り取ります。
Reply #52019-01-23
表示しても正確ではなく、意味のない数値になる。大きいものと小さいものの2つの計器を使い、状況に応じて切り替えるか、または測定範囲が広い計器に交換するしかない。渦流式は一般的に使えない。
Reply #62019-01-23
渦街流量計は渦を発生させるために一定の流速が必要であり、流量がある値以下になると渦街が発生せず、当然信号も得られません。
Reply #72019-01-23
どの渦街流量計も0を測定することはできず、すべてに下限の測定範囲があります。このシーメンス製のものを参考にしてください。ガスの場合は流速に応じて設定する必要があり、媒体によって異なります
Reply #82019-01-23
測定できない。縮頸部に小型の渦街センサーを使わない限り
Reply #92019-01-23
渦街には測定下限があり、少なくとも流速は渦が形成されるための最低条件を満たさなければならない。
Reply #102019-01-23
水を媒体とし、E+H製品を例にすると、50の測定範囲は1.5~62立方メートル/時です。次に測定範囲比を見ると、渦流式センサーは一般的に5~40:1です。これを渦流式センサーの測定原理と合わせて考えます。測定範囲が30の場合、2を測定するのはほぼ無理だ。最後に、hg20507の6.1.6項目を確認してください。正常な流量は満杯時の50~70%であるはずです。そうすれば問題がどこにあるかわかります
Reply #112019-01-25
この最小値は既に通常の渦街センサーの測定下限を下回っており、現場に振動がある場合は3立方単位さえ測定できない可能性があります。このような場合は、内縮径テーブルを使用するか、振動に強いタイプの渦街流量計を選ぶかのどちらかで、測定範囲が広く、測定下限が低くなります。
Reply #122019-01-25
10%にも満たず、表示されても役に立つ数値ではない
Reply #132019-01-25
流量計の小信号カットオフは8%程度です。その流量計は大きすぎます。工程パラメーター(温度、圧力、流量など)をメーカーに伝えれば、彼らが計算してくれます。あなたの流量ならDN25で十分だと思います。
Reply #142019-01-25
この流量計は小さなデータをカットしているのでしょうか?見てみて。もしない場合は、ガンジスの技術スタッフに相談してみてください。こちらに彼らの技術責任者の電話番号があります――選定を担当している人です
Reply #152019-02-14
通信によって流量計の表示項目の設定や微小信号切り捨て機能を確認できます。変更がない場合は、使用している計器の測定範囲が広すぎることが原因かもしれません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.