2019-01-23View Original

Thread Content

防爆等級の温度グループにおける最高表面温度は、どのようにして決定されるのでしょうか?設計温度でしょうか、それとも動作温度でしょうか?ありがとうございます。
Reply #22019-01-23
この温度は媒体の着火温度に基づいて計算されたんですよね?
Reply #32019-01-23
GB 50058-2014を参照
Reply #42019-01-23
上の人の言うことはすべて正しいです。主に現場の可燃性ガスの着火温度によって、どの温度帯に該当するかが決まります。
Reply #52019-01-23
**爆発環境または爆発性ガス環境で使用される電気機器は、電気機器の防爆合格証を申請し、取得しなければならない。防爆認定証を取得した電気機器は、防爆電気と呼ばれます。熱電対は電気機器の一種であり、熱電対(抵抗)を爆発性(ガス)環境で使用する場合には、防爆認定証も取得しなければならない。防爆認定証を取得した熱電対を防爆熱電対(抵抗)と呼ぶ。 防爆型熱電対(抵抗型)を使用するのは、爆発性環境での使用時に熱電対が周囲の爆発性ガスを点火させて爆発を引き起こすのを防ぎ、安全な生産を確保するためです。防爆熱電対は通常、ねじ接続または固定フランジで取り付けられ、構造上は組立式構造とケーシング式構造の2種類に分かれる。防爆熱電対(抵抗体)の選定については、組立式熱電対およびケーシング式熱電対の選定表を参照していただき、ここでは詳述しない。 石油化学企業の製造現場では、さまざまな可燃性や爆発性のある化学ガスや蒸気が存在することが多く、通常の熱電対を使用すると非常に危険で、環境中のガスが爆発する可能性が高い。したがって、このような場合には温度センサーとして防爆型熱電対を使用しなければならない。昌晖計器が製造する防爆型熱電対は、防爆等級がdⅡBT4またはdⅡCT4で、温度範囲内に爆発性ガスが存在する危険な場所で使用されます。 防爆熱電対yunrun.com.cn/tech/212.html 防爆熱電対の防爆マークはどのように表されるのか? ①Ex:防爆記号 ②防爆タイプのコードは表1を参照 防爆形態 防爆型 増安型 本安型 正圧型 充油型 充砂型 流し込み封止型 コード d e ia ib p o q m ③防爆カテゴリー 爆発性ガス環境用電気機器は以下のように分類される: a、Ⅰ類——炭鉱用電気機器; b、II種——石炭鉱山を除くその他の爆発性ガス環境用電気機器。 ④防爆等級として、隔爆型の「d」および本安型の「i」の電気機器は、ⅡA、ⅡB、ⅡCの3つの等級に分けられます。 ⑤温度グループとは、II種電気機器の表面の最高温度を指し、表2を参照。温度グループ 許容される最高表面温度 ℃ T1 450 T2 300 T3 200 T4 135 T5 100 T6 85 防爆マークの例:①ExdⅡBT4:IIB種防爆形T4グループ; ②ExdⅡCT5:ⅡCクラス防爆型T5グループ; ③E*aⅡCT4:ⅡCクラス絶縁本質安全型T4グループ;
Reply #62019-01-23
温度のグループと言うなら、それはガスのことです。第一問:媒体の着火温度に基づくもので、詳細はGB50058の3.4.2および付録Cをご覧ください。第二問:これには設計温度や動作温度は記載されておらず、点火温度のみが示されているため、すべての点火温度の中から最も低い値を見つけ、それに対応するグループ温度とします。
Reply #72019-01-23
T6の防爆性能は最も優れており、T1の防爆性能は最も悪い。これを覚えておけば大丈夫です。。。 温度グループとは、防爆電気機器自体の異常発熱性能がどの範囲に該当するかを指し、外部にどのような爆発性ガスがあるかとは関係ありません。
Reply #82019-01-24
あなたの意見にはあまり賛成できません。 1、防爆性能は主に防爆形態で評価されます。温度グループのT1~T6、IIA~IICは、同じ防爆形態という観点での比較に過ぎず、優位なものではありません。 2、電気機器の温度グループは、その機器が置かれている環境における爆発性ガスと密接に関連している。例えば、二硫化炭素の着火温度は102℃であり、ガスの温度グループはT5なので、電気機器の表面温度は102℃を超えてはならない。温度グループの選択肢はT5またはT6のみとなる
Reply #92019-01-24
ふふ。 1、温度のグループが優勢になっていると言ったか? 2、君は党のことを上手に歪めるね:lol
3、計器1台の防爆等級はE*aⅡCT6、もう1台はE*aⅡCT5。これら2台の計器の等級の高低を比較して、先に理解しておきなさい。
Reply #102019-01-25
先輩、技術的な部分でどの文章に問題があるか教えてください
Reply #112019-01-25
装置の温度区分は、その環境における爆発性ガスの着火温度に基づいて決定されます。 温度区分 IEC/EN/GB 3836 装置の最高許容表面温度T[℃] 可燃性物質の着火温度[℃] T1 450 T>450 T2 300 450≥T>300 T3 200 300≥T>200 T4 135 200≥T>135 T5 100 135≥T>100 T6 85 100≥T>85
Reply #122019-01-25
爆発を引き起こす可能性のある最小の火花エネルギーに基づき、我が国やヨーロッパ、そして世界のほとんどの地域で採用されている国際電気標準会議(IEC)の規格では、爆発性ガスは4つの危険度グレードに分類されている。温度グループ別の分類は以下の通りである。

T1 Ⅱ A:メタン、トルエン、メチルエステル、エタン、プロパン、プロピレン、アクリル酸、ベンゼン、スチレン、一酸化炭素、酢酸エチル、酢酸、クロロベンゼン、メチルアセテート、アンモニア
Ⅱ B:プロピレン、アクリロニトリル、ジメチルエーテル、シアン化水素、市販の都市ガス
Ⅱ C:水素、水素ガス

T2 Ⅱ A:メタノール、エタノール、エチルベンゼン、プロパノール、プロピレン、ブタノール、ブタン、酢酸ブチル、酢酸ペンチル、シクロペンタン
Ⅱ B:ブタジエン、エポキシエチレン、エチレン、フラン
Ⅱ C:アセチレン

T3 Ⅱ A:ペンタン、ペンタノール、ヘキサン、ヘキサノール、ヘプタン、オクタン、シクロエタノール、テレビン油、ナフサ、石油(ガソリンを含む)、燃料油、ペンタノール四塩化物
Ⅱ B:ジメチルエーテル、アクリルアルデヒド、硫化水素
Ⅱ C:

T4 Ⅱ A:アセトアルデヒド、トリメチルアミン
Ⅱ B:ジブチルエーテル、ジエチルエーテル、エチルメチルエーテル、テトラフルオロエチレン
Ⅱ C:二硫化炭素

T5 Ⅱ A:
Ⅱ B:
Ⅱ C:酢酸エステル

T6 Ⅱ A:酢酸亜硝酸エステル
Ⅱ B:
Ⅱ C:

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.