リレー論理図がよくわからないので、詳しい方に教えていただきたいです

2019-01-24View Original

Thread Content

この図はどう解釈すればいいのでしょうか、必死で答えをお願いします!!
Reply #22019-01-24
一番上には、その場での遠隔切替スイッチがあり、遠隔を入れると、常開のSTARTとゲートが作動する
Reply #32019-01-24
左下隅は液面が低く、圧力が低く、流量が高い、または流量が低い場合のインターロックで、通常は0です。1になるとインターロックが作動します。最後の行は、停止状態のときに再び起動するまで10分間遅延します。これは、10分間ずっと停止ボタンを押し続けているのと同じです
Reply #42019-01-24
この投稿は最後にgxgpwwによって2019-1-24 10:20に編集されました。小さな円が付いているのは反転信号で、ポンプを停止させるには多くの条件が必要です
Reply #52019-01-24
主に遅延の部分が分からないので、ご指導をお願いします。
Reply #62019-01-24
立上がりエッジトリガーの遅延スイッチを追加し、例えば5秒の立上がりエッジ遅延とすると、信号が0から1に変わり、5秒間1の状態が続くと、出力信号が1に切り替わります。 5秒間のいずれかの時点で信号が再び0に戻った場合、出力も0のままです。 通常は、現場の信号が不安定で誤って停止してしまう問題に対処するためです。例えば、加熱炉の燃料ガスラインなど
Reply #72019-01-24
左下角の30Sと10minはどう解釈すればいいですか?
Reply #82019-01-24
30Sとはポンプを起動してから30秒間の流量を指すのか、それとも流量が基準未満になったら10分間停止することを指すのか。10minとはポンプが停止してから10分経ってから再び起動できるという意味か
Reply #92019-01-25
まず、SISシステムのインターロックロジックはフォールトセーフの原則に準拠しなければならず、このフォールトセーフの原則によって、現場のスイッチ信号ZSRは1が正常で、0のときに動作が起動される。 30Sは純粋な遅延信号で、位置スイッチの信号を受け取ってから30S後にポンプを停止します。これは一般的に、機器の健全性と安全性のために動力機器に求められる要件です。 同様に、10分とは、この位置信号が正常に戻った後でも、再起動を許可するまで少なくとも10分待つ必要があることを意味します。 この論理が正しいかどうかは、最後の機能記号が一体何を意味するのかわからないので、私には判断できませんRSフリップフロップ?それとも別の何かの定義か。 各ステップの目的を具体的に分析するには、実際には各トリガー条件が何であるか、各機能ブロックが何であるかを理解する必要があります。論理積や論理和、論理非といった一般的な機能ブロックは理解しやすいですが、この図にある一部の機能ブロックは標準的な表現方法ではないようですね? とにかく、上のは全部私がでたらめに書いたものだ
Reply #102019-01-26
10分後にさらに2秒あるって、どういう意味ですか?
Reply #112019-01-26
1、論理図の工程意図:A、現地・遠隔制御切替および表示; B、現場状態では、その場でポンプの起動・停止が可能; C、液面が低く、圧力が低く、流量が多い場合はポンプを停止する; D、ポンプを起動して30秒経っても流量が低いため、ポンプを停止する; E、ポンプを停止した後、10分経ってから再起動を許可する。2秒の遅延は、ポンプの動作状態が逆転した際や、ゲート入力状態が不安定になるのを防ぐためのものです。 2、論理図を送る際は、重要な論理ブロックの凡例と説明を添える必要があり、そうでなければ推測に過ぎない; 3、ロジックには工程の説明があるべきで、ロジック図と照らし合わせることで意図をより早く理解できる。
Reply #122019-01-28
安全連鎖のトリガーには2種類あり、1つは0トリガー、もう1つは1トリガーで、論理的な関係によって0トリガーか1トリガーかを判断します
Reply #132019-01-28
安全連鎖はすべて0で作動し、1では作動してはいけない……工程連鎖なら問題ないよ!!!
Reply #142019-01-28
この投稿は、最終的にJtc20140503によって2019年1月28日17時29分に編集されました。起動と停止にはそれぞれ条件があり、Startが1の場合、上記の条件が満たされると5Sのパルスが送信されてモーターが起動し、その後切断されます。このStartは、ソフトポイント(カスタム変数)であり、上位画面のボタンだと思います。STOPとStartは、複数の手動制御コマンドです。Startは常開点、Stopは常閉点であることにご注意ください。反転(あの小さな円)を組み合わせて図を見る

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.