Thread Content
二重フランジ式液面計では、以前は実際の液面が100%に達すると遠隔DCS上でも100%と表示されていました。しかし近年、実際の液面が100%に達しても、遠隔DCS上では70%台で止まり、それ以上変化しなくなりました。その原因は何でしょうか?時計職人は時計に問題はないと言った。
まず、おっしゃっているパーセンテージが、両端に表示されるものなのか、それとも対応する圧力や高さから計算されるパーセンテージなのかを知る必要があります。両端の測定範囲設定と計器の実際の電流出力を確認することをお勧めします
1、もしスラリーが変わっておらず、スラリーの密度に変化がなく、差圧計のゼロ点もずれていないのであれば、それは——差圧計が満杯になり、深刻に低下しているということだ。 2、もし差圧計のゼロ点とフルスケールの両方にずれがなければ、それは——材料液が変わったか、材料液の密度が大幅に低下したということです。 。
時間が経つと、容器の中に泥が溜まったり、媒体の密度が変わったりして、漂流する可能性もあります。直接直してしまえばいいじゃん。すぐに解決できることだ。君たちの計器係は電気技師が兼任してるんじゃないの?何もできないの?
私はダブルフランジ式の1、DCSに対応する測定範囲のチェック、2、トランスミッターのゼロ点および測定範囲、線形性の再校正を行っています
“「実際の液面」とはどれを指すのか?現地液位か、それとも他の遠隔伝送か?“「実際の液面」に問題がなければ、液面を調整して変化させて比較してみてください。ダブルフランジ式の液面計がそれに合わせて変化しない場合は、計器に問題があるということです!機会があれば、定期的にダブルフランジ式の膜ヘッドを点検し清掃することは非常に重要です。
必ず計器の問題だとは思いません。現場の実際の状況をもとに、正常かどうかを判断し、現場の計器が遠隔側と同じ基準で動作しているか確認してください。(両方のフランジが取り外されたことがあるか、タンク内の媒体に変化があったかなどの要因はすべて除外されており、計装担当者に連絡して空タンクでの校正を行うことができます。)
測定媒体の密度に変化がなければゼロドリフトで、変化があれば測定範囲が合っていないということですね
方法:1.ゼロ点のチェック;2.媒体に結晶現象はあるか;3.媒体密度の確認
これを取り外して検証してみてください。測定範囲が変化したのか、それともダイヤフラムが損傷して計器の測定が非線形になったのかを確認してください
計器によると私の時計には問題がなく、工程チームによると私の工程にも問題はないとのことです。そして両者が責任を押し付け合い始めた。私の理解では、計装技師が計器を確認して問題ないと判断し、工程上で液の密度を測定して計装技師に見せ、現場の計器の測定範囲と合致するかどうかを確認するのです。
トランスミッタの測定範囲が実際の範囲と一致しているかを確認し、回路の出力電流が20mAであるかをチェックします
私の個人的な経験から言うと、1、プロセスと計装機器に関連する問題が発生した際、計装機器が異常なしと示していれば、たいていそれは計装機器の問題ではなく、ほとんどの場合プロセスが原因です;2、工程と設備に関連する問題が発生した際、設備側は問題ないと言うが、たいてい本当に設備の問題ではなく、ほとんどが工程に起因している;3、モーターとポンプに関連する問題が発生した際、電気技師が問題ないと言えば、90%はモーターの問題です。工程を扱う人は、機器や計測器についてもっと学んでおくと良い。少しは理解しておけば役立つ。さもなくば軽率に他人のせいにしてしまうと、結局は自分の問題になってしまい、見苦しいことになる。最初の点だけを言えば、なぜそうなるのかというと、ほとんどの計器の問題は非常に単純で、計器の修理士ならすぐにそれが自分の責任かどうかがわかるからです。一方、工程上の問題はそれに比べてずっと複雑です。しかし、二重フランジの問題はなかなか簡単には言えません。簡単な方法としては、二重フランジを取り外さずに、正圧・負圧用の排液バルブが通っているかだけを確認します。一般的に、正圧では媒体を排出でき、負圧ではガスを排出できますが、もちろんタンクが満杯か空かにも注意が必要です。しかし、このようにゼロ点のみをチェックするだけでは少し手抜きすぎる。やはりダブルフランジを外して、フランジ式ダイアフラムバッグが膨らんでいないか、トランスミッターが正常か、シリコンオイルが漏れたり逆流したりしていないか、媒体によって汚染されていないか、さらに表面に結晶や粒子状の不純物がないかをしっかりと確認する必要がある。これらはすべて測定結果に影響を与えるからだ。大きなプロセスの変更がない場合、正常に動作しているタンクの液面が予測不可能なプロセス要因の影響を受ける可能性は非常に低い。
電流と液面のパーセンテージが一致しているか測ってみてください