シーメンスのフォールトセーフ型PLCはSISシステムとして使用できますか?SISシステムのソフトウェアも認証が必要なのでしょうか?
Reply #22019-01-28
これは安全監視部門の意向次第です。SISの本質的な意味とは、制御システムから独立した連鎖装置ということですが、現在ではますます神格化されつつあります。 理論的には、あなたの言うことは正しいです。多くの地域では安全監視のために認証が求められており、認証が必要な場合、制御システムから各計器に至るまで、中間にあるすべての部品がSIL認証を受ける必要があります。
Reply #32019-01-28
たぶん大丈夫でしょう。TVUの認証があり、300PLCかSIL 3のようですね。安全監視の面では、どのメーカーのものを使うかは気にされないようです
Reply #42019-01-28
実際、現在の国内の状況や、安全監督局が最近出した一連の文書によって、SISはある程度神格化されてしまっている。実際の目的は、装置や人員の安全を確保するためのシステムなのですが、私たちの一般的な認識では、第一線のブランドとしてSISがアメリカのTRICONやドイツのHIMAと同等に扱われており、第二線のものとしてはPorsafeやTCS900などが挙げられます。SISとはこれらのシステムのことで、SISと言えばこれらのメーカーを指します。2.シーメンスにはSIL認証を受けたコントローラーやカードがあり、それはSIFを保証するという前提のもとで、要求を満たすことができるシステムであれば可能です。
Reply #52019-01-29
俺たちがやってるのは小さなプロジェクトばかりで、SISを使う機会すらない。
Reply #62019-01-29
関連するSIL認証が必要です。
Reply #72019-01-30
SISシステム内のすべての計器アクチュエータおよびコントローラは、SIL認証が必要です
Reply #82019-01-30
ダメです。SISシステムの使用や計器にはSIL認証が必要ですが、独立した連鎖保護装置としてであれば問題ありません
Reply #92019-02-12
これには強制的な要件はなく、各園区の要求も異なります。江蘇省の状況を説明すると、この場合は不可であり、PLCで置き換えることはできません。
Reply #102019-02-13
シーメンスのSafe型PLCには対応する認証証明書があり、もともとSISシステム用に作られています
Reply #112019-02-18
シーメンスのSafe型PLCをSISとして使用する場合、ソフトウェアはどのように対応すればよいでしょうか。SISシステムソフトウェアのオンラインダウンロードにもSIL認証が必要ですか?
Reply #122019-02-23
認証を受ける必要があるはずです。SILレベルに達していなければダメだと思います。個人的な見解ですが
Reply #132019-03-20
やはり、各メーカーが推奨するモデルを選ぶのが良いでしょう。国産品もいくつかありますので、現場で必要とされる認証のレベルを考慮して選びましょう;審査を通過させることは重要で、設計やシステム製品の認証は必須であり、他の操作は行わない方がいい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.