この投稿は最後に、2019年1月28日16時58分に「優しい郎」によって編集されました。皆さん、遮断器やコンタクター、熱継続装置といった機器の動作状態をPLCシステムに接続する際には、これらの機器に備わっている補助接点を利用します。しかし、一般的に「保険」と呼ばれるフューズの動作状態をPLCシステムにどのように接続するか、ご存知ですか??? これは、ヒューズ本体から直接PLCに信号を接続することを指し、リレーを介して間接的に接続するわけではありませんよ!! 知っている方がいれば、アドバイスをお願いします!!
図は見えないし、保険についてはシステム内で受け付けられたという話は聞いていない……
やはり中間リレーを介し、補助接点を通じてDCSシステムに接続する方が、隔離されてより安全です
例えば二次制御回路の電源側には、二次回路の短絡を防ぐために、ほとんどの場合単極ヒューズが直列に接続されている。この位置は非常に重要だ。メインスイッチには補助接点があり、メインスイッチが正常に閉じている状態を伝達するが、もし二次回路のヒューズに故障が発生すると、自動制御指令が電気二次回路に届かなくなってしまう。そのため、このヒューズは非常に重要なのである。現在の完全自動制御では、すべての重要なポイントの状態を監視する必要がある
この投稿は、2019年1月29日08:29に逍遙騰龍によって最終的に編集されました。DCSに接続するためには、絶縁器または中間リレーを追加する必要があります。 DCS内にあるそんなに多くの24V電源を、一つ一つの状態まで監視しなければならないのでしょうか?DCSのいわゆるループ電源では、保険が切れていても本人が気づかないということはほとんどありません。DCSでアラームを設定すれば解決する問題なので、保険を特別に監視する必要はないと思います。 回路の供給電力を制御するためにメインサーキットブレーカーを設計し、各回路にはファイアウォールを設置しているが、ファイアウォールはDCSには導入されていないようだ……これらの要素はすべてDCSに導入されるのなら、点検はまだ必要なのか?毎日1回点検し、月に1回端子を抽出検査する。ともかく、現場で正常に稼働しているのに制御室の保険が切れたという話は聞いたことがない。
電気部品の状態は監視できず、電気機器の状態のみを監視できる。
監視は可能で、フューズの下側と他の負荷とを並列に接続した中継リレーを使用すればよい。次に、必要に応じてそのリレーのノーマルオープン/ノーマルクローズ点を取り出します
ヒューズ自体には状態信号がないため、必要であればリレーを直列に接続し、そのリレーの補助接点から信号を取ることができる
みんなの議論、ありがとうございます!保険用リレーを接続する方法については、もともと保険が故障するのを心配しているのに、さらにリレーを接続することで故障ポイントが増えてしまう。電子制御の現場では二次回路で保険が焼き切れる事故が依然として頻繁に起こるため、保険にも監視機能を導入する必要があるのだ。 現在、自己制御を行うには故障解析機能を追加する必要があるため、電気回路内の各部品の動作状態を監視しなければならない。
出力に絶縁ゲートまたはリレーを設けることで、短絡によってヒューズが機能しなくなるのを防ぎ、ヒューズの信号をDCSに導入する代わりに、現場の信号が短絡しても全体のカードキーに影響が及ばないようにする。あるいは、全体的な設計の観点から、短絡が起きても単一回路の信号のみに影響が出るようにする。