Thread Content
最近、会社で古い工場の改修が行われ、新しいポンプが数台設置されました。プロジェクトエンジニアは、ポンプを保護するためにいくつかの流量スイッチを購入しました。現場ではいつものやり方に従い、流量スイッチをポンプの後ろに取り付けましたが、調整時に流量スイッチが流量の変化を検知できないため、ポンプが起動しないことがわかりました。大まかに話し合った結果、解決策は3つある。1つ目は、流量スイッチをポンプの前に接続し、バルブを開く際の液体の自然な流れの速度でポンプを起動させる方法だ;二つ目はポンプ交換前の液面スイッチ;次に、PLCのプログラムを変更してポンプの停止遅延を設定することです。 後で考えてみると、流量スイッチの役割があってポンプが直接起動できないのは、そもそもおかしい。絶対に何か問題があるはずだ。ポンプに接続されている配電盤がかなり古いため、スイッチの仕組みに問題があるのではないかと思います。私は元々この専門分野ではないのですが、こちらに来て皆さんに相談したくて
流量スイッチでポンプを保護する?何を守るのか?流量なしでポンプ停止?それとも何??
流量スイッチの信号はリレー接点を介して電気制御回路に入ります。スイッチ信号がパルスであるため、電気回路には自己ロック機能が必要です。
流量スイッチの役割とは何か、ポンプの後ろでは一般的に出口圧力を検出するために圧力変換器が使用され、ポンプの前側ではタンクの液面レベルと連動して保護機能を果たす
余裕ができたら自動的にポンプを停止させることで、この容器の液面スイッチによってこの問題を回避できます; ポンプが起動していないと流量がなく、流量がないとポンプが停止するため、これ自体が矛盾している; 必ず流量スイッチでポンプを保護する場合は、起動を遅延させる方法で対処できます。バイパスを用いて遅延させることで、接点と流量スイッチを並列に接続し、起動時にはそのバイパススイッチが閉じてポンプが起動し、一定時間経過後にバイパススイッチが開く。注意すべき点は、抜き取り時に制御回路が切断されポンプが停止し、同時にバイパススイッチも再び閉じることです。
通常、配管が詰まっていないかを検出し、警報信号を発するために流量スイッチを使用します。実際、先ほどおっしゃったポンプの保護としては、運転中にのみ流量スイッチの信号を検出するという条件を追加することができます
ポンプが起動する前も、起動時も流量はない。これは保護動作の条件と同じであるため、流量計をポンプの前に取り付けても後ろに取り付けても差はない。起動ボタンを押すと同時に、連鎖が切れる; 遅延方式を採用し、保護回路がポンプの流量が確立されてから動作するようにするか、一時的に流量条件を代替して流量ができたら取り外すこともできる。
流量スイッチは一般的に、上限と下限の2つのポイントで出力されます。そして、あなた方の場合は流量スイッチをポンプの制御回路に直列に接続しており、さらにその流量スイッチはオン型なので、流量がない状態ではオン状態にならず、ポンプの制御回路が閉じないため、ポンプは起動しません。ポンプの前に接続するか後ろに接続するかは問題ではなく、重要なのは工程条件に基づいて、流量スイッチをポンプの制御回路に直列に接続するべきか並列に接続するべきかを検討することです。流量スイッチには流量閉鎖型と流量開放型があり、現在のところお客様が選んでいるのは流量閉鎖型で、一定の流量があって初めて閉じます。その点を制御回路に並列接続し、どのように接続するかは電気専門家と協議して決定する必要がある。
古いものもすべて配電盤を使うなら、スイッチのバイパスを追加して解決できる;自動起動なら、遅延リレーを付ければいいですね。