4-20mA信号の分圧問題について

2019-01-30View Original

Thread Content

図のように、電流信号が信号収集器を経由して直列に送られ、その後キャビネット内のカードに入ります。収集器で測定されるmA値とキャビネット内で測定される値は異なり、減衰が見られますが、これはどういうわけでしょうか
Reply #22019-01-30
コレクタと信号源が同じ電源を共有している場合、コレクタ内部に漏電がある可能性が考えられます; 検出計器、検出方法、および測定環境に干渉がないかを確認する; 同一回路内の電流はどこでも等しくなければならず、分流されるだけで減衰することはない。
Reply #32019-01-30
信号収集器の内部抵抗が要件を満たしていないため、シャントが発生する。2つの回路に信号を分ける場合は、信号分配器または信号アイソレータの使用をお勧めします。
Reply #42019-01-30
信号アイソレータを使えば、簡単で迅速です
Reply #52019-01-30
回答してくださってありがとうございます!まずは、一方向入り二方向出りのセーフガードで試してみましょう!
Reply #62019-01-30
"信号采集器内阻不符合要求、それによって分流が生じるというのは間違いです。分流が起こるのは、漏電(例えば絶縁性能が著しく不十分な場合など)の場合のみです;"信号収集器の内部抵抗が規定値に合致していません。「値が大きすぎると、4-20mA信号が負荷インピーダンスに求める要件を超えてしまい、回路の信号値が誤ってしまいます(ずれが生じ、深刻な場合は信号が伝送できなくなります)。
Reply #72019-01-30
この投稿は最後に1111111によって2019-1-30 20:39に編集されました。1、投稿者が言う「減衰」というのは、電流回路に「収集装置」を直列に接続した後、キャビネットで測定される電流値が小さくなることだと思います。 2、本当にそうなのでしょうか。それは、キャビネット内の電流検出用抵抗r1と、「コレクター」の電流検出用抵抗r2の合計値(r1+r2)が、トランスミッターが許容する負荷抵抗値Rを超えてしまったためです。 3、(r1+r2)>Rの場合、トランスミッターの理論上の出力電流値lが大きくなるたびに、(r1+r2)による分圧作用によって、トランスミッターの端子にかかる電圧Vが、同トランスミッターが動作するために必要な最小電圧Uを下回ってしまいます。これにより、トランスミッターは理論上の電流値Iを出力できず、lよりも小さい電流値iのみを出力することになります。つまり、トランスミッターが最小電圧Uを得るために、出力電流は強制的に減少させられるのです。 4、考える際は兄が書いたこの科学解説記事を参考にしてください。https://bbs.hcbbs.com/thread-1365184-1-1.html

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.