エマーソンの質量流量計の現場表示器がゼロを示し、遠隔DCSの表示値が上下に振動しています。どなたかその原因を説明していただけませんか?

2019-01-30View Original

Thread Content

ガス質量流量計の現場でのゼロ点表示は正常ですが、遠隔DCS上では常にわずかな流量の変動が示され続けています。どなたか、これが何によって引き起こされているのか分析していただけませんか?
Reply #22019-01-30
普通でしょう。電流信号はアナログ信号なので、干渉を受けるとこのような状態になります。インサラータを追加してみてください。
Reply #32019-01-30
質量流量計の内部の小流量カットオフを大きくしすぎたので、小流量カットオフを調整すればいい
Reply #42019-01-31
この投稿は最後に1111111によって2019-1-31 07:46に編集されました。「遠隔DCSの表示値が上下に変動する」?1、変動の頻度はどのくらいかを明確に記述する必要があります。つまり、1秒間に何回「変動」するのか、それとも1分間に何回「変動」するのかを明確にしなければなりません。 2、変動量の大きさは明確に記述しなければならない——つまり、連続して何回か、例えば連続10回や連続20回の値がいくつであったかを明確にし、「変動」の幅を示さなければならない。 3、さらに、計測器の測定範囲もはっきり示さなければならない——つまり、白色ノイズの振幅を皆がはっきり見られるようにすることだ。分割線---------------------------------------- データがなければ何もない。そんな状態では何を「解釈」したり「分析」したりできるというのか。ただの無茶な推測に過ぎないだろう? :lol
Reply #52019-01-31
普通よ、小信号を切り取ればいいの
Reply #62019-02-02
この経験則とは、インダクタ自体に小型の信号切り取り機能があり、切り取り範囲を調整すればよいというものです
Reply #72019-02-10
私の経験によると、まず最初にいくつか工程上の問題があります。測定対象のガスは常温で液体状態なのか、という点です工程が稼働中は温度が高いため、ガスは液体状になることはなく、停止後に凝縮するのでしょうか?もしそうなら、チェックヘッダーで黄色のライトが点滅していないか確認し、もしそうなら100以上の警告コードなど、何か警告が出ていないか見てください。次に、表示部の温度と密度を確認します。これはハンドヘルダーで読み取ることもできますが、表示部に直接設定することも可能です。将来的なトラブル対応のためには、表示部に設定することを推奨します。表示される温度がガスの凝縮温度より低くないか、また密度が気体状態での密度より高くないかを確認してください。もしそうであれば、測定管内に液体が溜まっていることを意味し、気液二相が存在すると出力に変動が生じます。しかし、正常に動作すればトラブルは自動的に解消されます。おそらく流量計の測定筒が上向きに取り付けられていないのが原因でしょう。解決策としては、工程担当者にその理由を説明し、他の処理は行わなくてもよく、完全に解決するには流量計を再取り付け、測定筒を上向きにすることです。そうすれば液体が溜まりにくくなります。また、測定筒内のガスが凝縮しないように保温を強化したり、停止後に凝縮しない別のガスに交換したり、DCSのスイッチを追加して停止後にバイパス計器から出力させたりすることもできます。一般的には、うまくいかないことのないように、計器自体の設定には手を触れない方が良い。質量流量計は信頼性が高く、問題が発生する可能性も低い。エマーソン製の質量流量計はモジュール式なので、問題が起きても対処しやすく、壊れたモジュールを交換すれば済む。しかし、計器の問題はまずプロセスから分析することで、問題の本質を見つけやすくなる。
Reply #82019-02-11
低流量信号の除去またはノイズ
Reply #92019-02-12
低流量信号の除去またはノイズ
Reply #102019-02-12
マルチメーターで電流の変動がないか測定し、その後小信号を切ってください
Reply #112019-02-13
流量計の現場でのゼロ点表示が正常であることから、計器自体に問題はないことがわかります。遠隔DCS上で常にわずかな流量の変動が表示されているのは、DCSの信号変換時に生じるわずかな誤差が原因です; この状況はごく普通のことで、小信号切除を行えばよいです
Reply #122019-02-15
とても簡単な質問ですが、DCSでは切除値を設定する必要があり、デフォルトで0にすることはできません。。。。。。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.