6010ポジショナーの問題

2019-01-30View Original

Thread Content

現場にはFISHER製の調節弁(エアシャットバルブ)があり、ポジショナーは6010を使用している。通常、プロセス上の開度はほとんど変わらないが、最近、バルブの開度を変更する必要が生じると、バルブポジショナーの空気供給圧力が0になってしまうことが判明した。その後、バルブは制御できなくなりましたが、ポジショナーを再校正することで問題なく動作し、その後は正常に機能しました。その後、プロセスは通常通りに動作しました(バルブの位置はほとんど変わらず)。翌日確認してみると、動作させると再び出力が0になる現象が起きていました。皆さん、良い方法はありませんか?
Reply #22019-01-30
この投稿は最後にtiger2010によって2019-1-31 08:39に編集されました。接触しているのは6200シリーズですが、こちらの6010はポテンショメーターですか、それとも磁気フィードバックですか?
Reply #32019-01-31
フィードバックアームが接続されており、磁気フィードバックではない
Reply #42019-01-31
それはおかしいですよ。この型番はずっと前に生産が終わったはずです。あなた方の6010は、どれくらい使っていますか?
Reply #52019-02-01
ずいぶん長い間……バルブは長く使われていた。
Reply #62019-02-01
同じ型番のポジショナーの部品はありますか?できれば、位置決め装置全体を交換して試してみるのが良いでしょう。この位置決め装置の全体の回路がどのようなものかわかりません。位置決め装置自体に問題があるのか、それとも信号回路に問題があるのかは言えません
Reply #72019-02-10
バルブを開くか閉じるかを変更する必要がある際、これは非常に重要です。例えば、通常の開度が30%の場合、60%に調整する必要があります。この過程でポジショナーのエア供給出力はゼロになります。なぜなら、これはエアバルブだからです。開くときはポジショナーの出力が排出され、スプリングの力が働きます。この時に動作しない場合は、アクチュエーターに詰まりがないか、スプリングが切れていないかを確認します。バルブが80から30になった際に位置決め装置から出力がないので、位置決め装置を重点的にチェックしてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.