達人方にお聞きしたいのですが、この遮断弁(SISシステムに接続されている)を手動で開閉することは可能でしょうか?どうすればいいのでしょうか?
1、なぜ手動でオン/オフしたいのですか? 2. SISインターロックに接続されている遮断弁は、重大な安全事故や財産損害を防ぐために設置された保護装置です。勝手に改造すると、刑務所行きになりたいのですか? 3、仮にそうでなくても、補助操作台に緊急遮断バルブのボタンを追加することもできる。もしかすると、あなたがその指で押しただけで、対応するインターロックが作動し、人命に関わる事態や装置の停止が起こるかもしれない。それを責任を持って対処できるのか?開ける際にはリセットが必要です。各種警報や安全機能が解除されていない状態で、リセットしてバルブを開こうとするのですか?
SIL1なら可能です。論理優先で設定することも、二つの電磁弁を設定することもできますが、SIL2では不可です
多くのSIS連鎖装置には手動ボタンがあり、緊急時に人の手で介入できるようになっている。これは、新幹線や地下鉄にも手動停止ボタンがあるのと同じだ
もちろん大丈夫ですが、本当にそうしたいのですか?インターロックを解除すればいいだけだ。しかし、問題が起きた場合は責任を負う必要がある。インターロックロジックの変更が関わる場合は、やはりプロセス部門に案を作成してもらった方がいい。
SIS取り外しインターロックを解除し、バルブを強制すればよい。 結果を考えた方がいいですよ。私たち計器担当者は、プロセスバルブを勝手に操作してはいけません。
結果を考慮することをお勧めします!これで連鎖切除ができ、その後は補助操作盤から操作できます!
SISシステムに組み込まれている以上、手動でのオン/オフ操作は行わないこと。せいぜい手動インターロック機能を設ける程度でよいが、インターロック後には必ずリセット確認ボタンが必要だ。必ず手動でバルブの開閉を行うのであれば、SILレベルの評価をしっかり行う必要がある。貴社が人的要因によるインターロックの作動不良から生じる安全事故を許容できるのであれば実施しても良いが、対策案を用意しておくことが大切だ。
SISシステムに組み込まれている以上、手動でのオン/オフ操作は行わないこと。せいぜい手動インターロック機能を設ける程度でよいが、インターロック後には必ずリセット確認ボタンが必要だ。必ず手動でバルブの開閉を行うのであれば、SILレベルの評価をしっかり行う必要がある。貴社が人的要因によるインターロックの作動不良から生じる安全事故を許容できるのであれば実施しても良いが、対策案を用意しておくことが大切だ。
SISシステムに組み込まれている以上、手動でのオン/オフ操作は行わないこと。せいぜい手動インターロック機能を設ける程度でよいが、インターロック後には必ずリセット確認ボタンが必要だ。必ず手動でバルブの開閉を行うのであれば、SILレベルの評価をしっかり行う必要がある。貴社が人的要因によるインターロックの作動不良から生じる安全事故を許容できるのであれば実施しても良いが、対策案を用意しておくことが大切だ。
やり方は簡単で、工程に変更確認があった際に、ソフトボタンを追加し、AND機能ブロックまたはRSフリップフロップを使って優先度を設定すればよい
SIL1/SIL2レベルでは、二重電磁弁を使用できますし、インターロックを解除する必要もありません。しかし、遮断弁の安全作用形態を正しく選択すれば、インターロックロジックに影響はありません。
この考慮事項というのは、緊急時の操作のことで、SISを起動する要件を満たさない状況です。現場には立ち入れませんが、臭化反応塔が外力により破損したため、このバルブを閉じる必要があるので質問した次第です。
とても作りやすい。 第一に、気源。ガス供給を遮断すると、バルブは故障状態に戻る。 第二に、電磁弁を取り外すと、バルブは電磁弁に電力が供給されていない状態に戻る。 ただし、承認を得たものを、緊急時のみに使用しなければなりません。
副操作台にロータリースイッチを追加し、インターロック状態でなければ副操作台から制御可能とする。インターロック状態の場合は制御できない。厳密に言えば、DCSの通信信号をSISに書き込むことはできない。SILレベルが低下します。あと、DCSリレーとSISリレーを直列に接続することもあります。SISインターロックでも制御できなくなるわね
まず、手動操作を行う必要性を確認する必要があります。特殊な状況でかつ工程部門の承認を得た場合、現場での緊急時には気体配管を改造することで緊急停止が可能となりますが、軽々しく変更すべきではありません。責任は非常に重大です!
まず、手動操作を行う必要性を確認する必要があります。特殊な状況でかつ工程部門の承認を得た場合、現場での緊急時には気体配管を改造することで緊急停止が可能となりますが、軽々しく変更すべきではありません。責任は非常に重大です!
まず、手動操作を行う必要性を確認する必要があります。特殊な状況でかつ工程部門の承認を得た場合、現場での緊急時には気体配管を改造することで緊急停止が可能となりますが、軽々しく変更すべきではありません。責任は非常に重大です!
まず、手動操作を行う必要性を確認する必要があります。特殊な状況でかつ工程部門の承認を得た場合、現場での緊急時には気体配管を改造することで緊急停止が可能となりますが、軽々しく変更すべきではありません。責任は非常に重大です!
インターロックを作動させてそれを閉じるか、または3つの計器が動作し、通電または断電する