Thread Content
どちらもエアバルブですが、どのように制御するのでしょうか?
圧力容器には 2 つの調整弁があり、1 つは燃料ガスの圧力補償用、もう 1 つは圧力の排出と安定化用です。どちらもエアバルブです。いくつかの情報で、一方の風をオンにし、もう一方の風をオフにする必要があると読みました。
ウィンドオープナーとエアスイッチの設定は、まずプロセスの安全要件に基づいて行われます。アクションの方向を変更したい場合は、リバーサーを追加するだけです。
標準圧力制御の吸気と排気の分割範囲、曲線の 4 番目のセットを選択する必要があります
なぜバルブを開けるのに空気を使うのですか?どうやって制御するのですか?圧力が高いときは、すべて開く必要があります。 4 つ目はエアクローズ、もう 1 つはエアオープンです。これは理解できます。
どちらもバルブを開くために空気を使用します。バルブを閉めないと、安全上のリスクが生じます。スプリットレンジの調整に関しては、エアの開閉とは関係ないと思います。
スプリットレンジ制御とは、バルブ位置をカーブに従って分割することを意味します。エア開度およびエア閉度は、エア源が故障した後のバルブ位置です。あまり関係ありません。
6階の正解は、ガスの開閉は制御方法とは関係なく、プロセスと安全性に関わるものです。プロセスによって提案されます。スプリットレンジ制御の場合は 4 を選択する方が合理的ですが、両方ともエアオープンバルブです。空気が抜けたら全部抜けてしまうのではありませんか?もったいない…これも職人技で決まるので、お勧めするしかありません。
実はもっと気になるのは、吸排気にDN150、容器の入口と出口にDN50、安全弁にDN200が使われていることです。用途は何ですか?
正確に言うと、これは標準の分割範囲制御ではありません。サブレンジ制御室は 4 ~ 20mA 信号をいくつかのセグメントに分割し、各セグメントは制御バルブに送信されます。 この例では、1 つの圧力信号が 2 つの圧力コントローラーに送信され、各圧力コントローラーはそれを独自の制御バルブに送信します。 2つの圧力コントローラーの与えられた値が違うのだと思います。おそらく PIC-10301A は正動作コントローラであり、与えられた信号が低いのでしょう。圧力測定信号が増加すると、その出力が減少し、灌流流量が減少し、圧力が低下します。;PIC-10301Bはリアクションコントローラーです。与えられた信号はハイサイドにあります。圧力測定信号が増加すると、その出力が増加し、排気流量が減少して圧力が減少します。;このため、圧力が低い場合はPIC-10301Aで調整し、圧力が高い場合はPIC-10301Bで調整します。
制御の実現には問題はありませんが、プロセス制御の安全性に依存します。
バルブの故障位置は、操作上の安全性に基づいてプロセスによって決定され、分割範囲制御もプロセスの動作要件に基づいてプロセスによって決定されます。両者の間には避けられない関係はありません。この写真を見ると、AがFC、BがFOのような気がします。
このタンクトップ圧力範囲制御精製装置は非常に一般的です。主にタンク上部に窒素や天然ガスなどのガスを充填し、火災や爆発を引き起こしやすい酸素や空気の侵入を防ぐ安全なガスシールです。 コントロールバルブのガスオン・ガスオフの選択は、主にプロセスや装置の安全性の観点から選択されます。たとえば、空気入口バルブが故障したり、機器の制御信号に障害が発生した場合、容器の過圧を防ぐために空気入口バルブを閉じる必要があるため、空気開放タイプが選択されます。同様に、異常な状況では、コンテナが過圧にならないように排気バルブを開ける必要があります。トーチを放電させることが望ましいため、異常時にはバルブを開く必要があるため、気密式を選択しています。 これがスプリットレンジ制御を理解する方法です:容器内の圧力が低く空気を補充する必要があるため、空気入口バルブが作動し、空気出口バルブが閉じられます。ゆっくりと空気を補充し、圧力を制御してください。;コンテナ内の圧力が高く、空気供給バルブは完全に閉じられていますが、圧力はまだ制御されていません。このとき、排気バルブが機能し始め、ベントを開いてトーチを取り外し始めます。 入口と排気にはDN150が使用され、容器の入口と出口にはDN50が使用され、容器上部のエアシール圧力を迅速に制御できるため、直径が大きくなります。 安全弁はDN200を使用しています。空気入口が全閉またはバルブがしっかりと閉まっていない、排気が全開または開かない、圧力が安全限界に達している。圧力容器が爆発しないように、安全弁を直接開いて大気を排出してください。
アドバイスありがとうございます。このタンクのスプリットレンジ制御は 2 つの空気開放バルブです。これは確認されています。当社の P&ID 図を見ると、この種の圧力容器にはすべて空気開放バルブが付いていることがわかりました。私たちは石油精製会社です!最後に、新年明けましておめでとうございます。
DN50 はコンテナ用の予約ポートであり、液体を排出するためのものではありません。このコンテナの全体写真を添付します。
完成写真を添付させていただきました。その DN50 はコンテナーの予約済みポートです。
ガスの開閉の選択はプロセスによってのみ決定されることが理解できますか。次に、スプリットレンジ制御では、信号源が境界点よりも大きい場合に反応となります。この反応は6階にある反応装置によって制御することができます。どちらも大気開放バルブです。