皆様、教えてください。現在、真空ポンプの水分分離器の負圧は-30kPaで、液面の高さは1メートル程度です。使用しているのは二重フランジ式差圧トランスミッターです。この場合、負圧側を大気開放したとき、正圧側でタンクの底部と同じ高さで測定される圧力はいくらになるでしょうか?(頭が少し混乱していて、真空環境下での液面の圧力や真空圧力計をどう判断すればいいのかわからない)
Reply #22019-02-05
答: あけましておめでとうございます! 大晦日から365日間、ずっと良い日々が続きますように! :笑 1、1メートル水柱の圧力≈10kPa 2、差圧計の低圧側を大気開放し、高圧側が「タンク底と同じ高さ」の場合、高圧側にかかる圧力=気相圧力+液柱圧力 3、気相圧力=-30kPa、液柱圧力=10kPaの時、高圧側にかかる圧力=-20kPa
Reply #32019-02-11
高圧側には液圧と容器圧力を加える
Reply #42019-02-12
あなたの言うことに賛成です!ただ、言っておくと、投稿者は負圧側を大気開放にしているのに、ダブルフランジを使うのは少し無駄ですね。また、負圧側のダイアフラムの配置も液面測定に影響を与えます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.