HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

スマートポジショナーの干渉問題について

2019-02-13View Original

Thread Content

当社の空気圧バルブに取り付けられているポジショナーの一部(フウザンブのHVP-100)に不具合があり、無線機をポジショナーにあまり近づけると干渉を受け、バルブが自動的に上下に振動することがあります。 メーカーに尋ねたら、問題ないとのことでした。返品しようと思っているのですが、メーカーは関連する基準を提出するよう強制してきます。 このような場合、どの基準を適用すればいいのでしょうか?探してみましたが見つかりませんでした。GB/T 22137.2-2018しか見つからず、あまり関係ないようです
Reply #22019-02-13
RF干渉は正常な現象です。干渉の大きさの問題に過ぎない。干渉防止策にはうまくいくものもあれば、うまくいかないものもある。あなたが使っている模造の山武なら、何とも言えませんね。やはり正規品を使いましょう!シーメンス、ABB、ヤマムラの正規品なら問題ありません。
Reply #32019-02-13
これは製品の品質に問題があるのかもしれません。私たちが使用しているヤマト、シーメンス、フィッシャーなどにはこのような問題はありません。模造品の品質はやはり信頼できません。これは規格とは関係ありません
Reply #42019-02-13
値段は品質に見合う、不運なのは最終的なユーザーだ。初回の導入コストは低いが、後期のメンテナンス作業にかかる労力は増える。
Reply #52019-02-14
正常、シーメンス、フィッシャーのポジショナーでは、無線機を近づけて呼びかけるとバルブが振動します。フィッシャーバルブの調整をするときは、いつもバルブに背を向けて無線機を使います。それから振り返ってバルブを調整する
Reply #62019-02-14
そうなの?どうして私はフィッシャーの変動を見たことがないの?呉忠自身の位置情報装置は波動する。
Reply #72019-02-27
この干渉はなかなか言いにくいのですが、以前他社に提供したハート型温度変換器や圧力変換器でも、同じ工場内の異なる2つの作業場で、こちらで無線機を使うと現場の計器が乱れて動き始めます。一方、隣の作業場ではどんなに使っても安定しています。本当に困りましたが、最終的に非スマートタイプに交換することで解決しました
Reply #82019-02-27
圧縮機の油圧トランスミッターのそばで無線機を使ったら、連動して停止してしまったことを思い出しました!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.