論理図の相談

2019-02-13View Original

Thread Content

この投稿は最後に、馬見え見えによって2019年2月13日14時50分に編集されました。みなさん、助けてください。このSISのロジックは正しいでしょうか?何かおかしい気がする...説明してほしい
Reply #22019-02-13
では、どこがおかしいと感じますか?
Reply #32019-02-13
この投稿は最後に、馬見え見えによって2019年2月13日15時08分に編集されました。リレーが動作すると、常開接点が閉じて値1の信号が出力され、その後反転して値0が出力されますが、なぜリレーが動作すると常開接点は開くのでしょうか?帯電連鎖に属するのか、それとも失電連鎖に属するのか?通常のSISシステムはフォールセーフ型であるべきではないのでしょうか?リレーの常閉接点が切断される
Reply #42019-02-13
プロセスフローを理解する必要があります。温度に関連するSISバルブがFOバルブ(一般的には内部冷却式バルブ)の場合、条件が発生すると電磁弁の電力が切れ、バルブが開きます。一方、温度に関連するのが反応釜の給料用バルブ(FC)の場合、条件が発生すると電磁弁の電力が切れ、バルブが閉じます。SISシステムの設定は、プロセスフローおよびバルブの選定と組み合わせて行う必要があります
Reply #52019-02-13
リレーと電磁弁は正常に通電しているため、インターロック時にはリレーと電磁弁の両方が遮断され、常開接点が開く
Reply #62019-03-11
問題ないように思えます。故障時には連動が作動しません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.