シリコーンオイル漏れメンブレンケースの再利用

2019-02-14View Original

Thread Content

生産過程において、圧力や差圧(単フランジまたは二重フランジ)の変化がほとんど見られない場合がよくあります。調査したところ、ダイアフラムボックス内のシリコンオイルが不足していることが判明しました(その原因は避けられないものです)。そのため、圧力伝達効果が悪くなっていました。新しいメーターに交換した後は正常に戻るが、一定期間使用すると再び同様の問題が発生し、コストが高すぎる。シリコンオイルが不足している膜盒に、シリコンオイルを二度目に充填することは可能か。その際の使用精度は保証されるのか?皆様、お力を貸してください!
Reply #22019-02-14
二度目の充填ができるよ。まさか、あなたの工場で直接時計を交換するの???:o注入後、移行用のゼロ調整を行う。
Reply #32019-02-14
“シリコンオイルが不足している膜嚢に、シリコンオイルを二度目に注入することは可能か?もちろん可能だ。 二度目の充填は一度目よりも面倒で、、、ずっと面倒です。特に温補を行う場合は、普通の面倒さではありません。。。作業時間で言えば、おそらく5〜15倍ほど時間がかかるでしょう。 :笑 時計修理なんて、手間と時間がかかるし、苦労しても評価されないし、手が汚れるだけだ—— :hug: 。
Reply #42019-02-14
シリコーンオイルを再充填することは可能ですが、一般的にシリコーンオイルは密閉されており、密閉性も良好です。また、シリコーンオイルの品質も高く、オイル切れの心配もありません
Reply #52019-02-14
1、正常な使用では故障しないはずなので、シリコーンオイルが漏れている原因を突き止める必要がある。A、結晶化または凝固によってダイアフラムが故障する;B、媒体腐食ダイアフラム;C、シリコーンオイルのタイプと使用温度が合っていない;D、不適切な使用または取り付け、過圧での使用; 2、国内のトランスミッター製造メーカーで修理が可能。費用は元の価格の約1/3で、シリコーンオイルの再充填と修理を行う。試験記録の提出が必要; 3、修理済みの送信器は性能を下げて使用することを推奨し、可能な限り圧力表示のみに用い、リレー回路や制御回路には使用しないようにしてください。
Reply #62019-02-14
可能です、問題ありません。当社ではオイルを再充填しダイアフラムを交換した後、検査で問題がなければ使用でき、使用寿命も悪くありません
Reply #72019-02-14
機器の修理というものは、もし元の性能に戻らず、かけ離れてしまうような場合、それを「修理」と呼べるだろうか? それは馬鹿げてるよ :lol 膜に油を注入するだけで、別に難しくない。私が文盲の人に1日教えれば、10日後には熟練工になって、一生その作業をこなせるようになる。 油充填における重要な技術は温度補償です。この温度補償がうまくいかないと、温度誤差が非常に大きくなり、計測器の精度も最悪になってしまいます。わかりますか?計測器を使い物にならなくするのは、一部の人々の趣味なんですよ。 :笑
Reply #82019-02-15
壇友の中に良い修理業者を知っている人がいれば紹介してほしい。今探している業者は技術レベルは悪くないのだが、見積もり額が高すぎて、元の価格の半分以上になってしまっている。 私は毎年30~40台をメンテナンスしていますが、価格が適切であれば、年間メンテナンス契約を結ぶことも可能です
Reply #92019-02-15
膜箱を外して差圧変換器として使えばいい
Reply #102019-02-16
そう、あの細い穴を塞いではいけないんだ
Reply #112019-02-18
必要ないよ、フランジを外せば差圧と同じだから
Reply #122019-02-18
自分たちでやったの?それとも修理業者に頼んだの?
Reply #132019-02-18
うちではこのダイヤフラムが壊れたらそのまま交換しています。充填は、どうやってするんですか?
Reply #142019-02-18
燃料を補給してダイヤフラムを交換するだけで、こんなに高いの?
Reply #152019-03-03
どこでシリコーンオイルを再充填するのですか?元のメーカーに戻るのですか、それとも専門の業者があるのですか?ありがとうございます。連絡先を教えていただけますか。
Reply #162019-03-03
純正品ではなく、専門のサービス業者です。連絡先を後日調べてあげます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.